1) Je lhostejné ve kterém místě dojde k rozdělení PE a N, ale tento bod je uzemněn!
2) Je nesmyslná odpověď, že "pokud tam nebude revizák" může se to udělat méně kvalitně a proti předpisům.
3) JEDNÁ SE O BEZPEČNOST ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ, která musí trvat PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI, proto takové práce smí provádět jenom osoba S OVĚŘENOU KVALIFIKACÍ - a to není samoúčelý předpis, ale desetiletími ověřená nutnost.
4) Že někdo umí hledat na netu z něho nedělá v dané problematice odborníka, ale POUZE TEORETIKA
Proudový chránič je "rozdílový měřič", sledující úniky proudu mimo obvody - tedy do špatných izolací, nebo třeba do těla zasažené osoby. Je to ale pouze ELEKTROMECHANICKÝ přístroj - tedy "méně spolehlivý" a tedy považovaný jako POUZE DOPLŇKOVÁ OCHRANA, která je sice přesnější, ale svojí spolehlivostí nemůže zastoupit OCHRANU ZÁKLADNÍ - také proto to uzemnění bodu rozdělení PE a N.