Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem porovnani klimatizaci - mobilni/nastenna

Dobry den,

chtel jsem se Vas jen zeptat na porovnani klimatizace mobilni vs nastenne (split).

Momentalne mame doma tuto mobilni klimu (uvadi se vykon 3,5kw):
2teAvhG

a chceme ji zamenit za klasickou nastennou jednotku (vnitrni a venkovni - split):
2vhiykg

i tato splitova, ktera nam byla navrzena firmou ma vykon 3,5kw.

resim problem, ze ta mobilni vychlazeni prostoru nezvlada a jsem na pochybach, zda splitova se stejnym vykonem zvladat bude.. nemelo by to byt tak, ze budou stejne vykonne? nebo plati nejake pravidlo, ze mobilni (byt se stejnym vykonem) je mene vykonna nez splitova?

co si o tom myslite? je realne, ze split zvladne vychladit mistnost kdyz mobilni o stejnem vykonu ne? Dekuji za nazory.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
jestli mobilní byla "tak tak", tak splitová o stejném příkonu bude určitě stačit. Neplést si výkon a…
Moas 19.07.2017 11:59
Moas
dekuji za vsechny nazory. nechavame si jeste nacenit 5kw, pokud by rozdil v cene byl prijatelny, urc…
antiS 19.07.2017 12:17
antiS
Tak v první řadě ti doporučuju řešit izolaci, protože topíš a klimuješ pánubohu do oken. nový
touchwood 20.07.2017 09:33
touchwood
Fyzika ze ZDŠ a SŠ (Pročpak je v lednici taková zima?) a navíc připomínka existence multisplitových… nový
ms 19.07.2017 18:45
ms
Tie "mobilni" su fyzikalni nezmysel. vyfukujes von cely vzduch miestnosti a prichadza ti tam furt te… nový
MM.. 19.07.2017 18:58
MM..
Dělená má vždy větší účinnost! Stejný příkon, vyšší výkon! nový
vernon 19.07.2017 21:37
vernon
Určitě splitovku.Veškeré tepelné a zvukové děje se odehrávají venku a v místnosti bude max. tak lehc… nový
iconek 19.07.2017 21:52
iconek
Těch cca 5000,- až 10000,- rozdílu bych investoval do zvýšení izolace místnosti. Existují venkovní ž… nový
kejki 22.07.2017 11:59
kejki
Rozdíl je v principu odvodu a přívodu vzduchu. Mobilní rozdělí vzduch na teplý a studený. Teplý letí… nový
milan.cukrar 24.07.2017 12:58
milan.cukrar
splitova nenasava vonkajsi vzduch ale vnutorny (ten uz ochladeny ochladzuje este viac), preto je x-k… nový
MM.. 24.07.2017 15:12
MM..
mm, rozumím Vám dobře, že klimoška nasaje z místnosti kbelík vzduchu, 2/3 ochladí a 1/3 vypustí tepl… nový
milan.cukrar 24.07.2017 20:45
milan.cukrar
Ne, u splitovek se vzduch z místnosti prohání přes výparník vnitřní jednotky, a tím je ochlazován. C… nový
touchwood 24.07.2017 21:33
touchwood
Je to stejný jako když pustí klimu v autě a uzavře přívod vnějšího vzduchu (tedy zapne cirkulaci vni… nový
Prasak 24.07.2017 21:51
Prasak
Děkuji za vysvětlení. nový
milan.cukrar 25.07.2017 06:38
milan.cukrar
Pisal som o splitovej, t.j. tej drahej co ma oddelenu vonkajsiu a vnutornu jednotku, co chce tazatel… nový
MM.. 25.07.2017 18:29
MM..
MM, asi Vám budu připadata jako natvrdlý, ale nepochopil jsem to. V místnosti je vzduch, jak píšete,… nový
milan.cukrar 26.07.2017 16:19
milan.cukrar
Teply nejde ven. Cez stenu neprechadza ziaden vzduch, len niekolkomilimetrove trubicky s kvapalinou.… nový
MM.. 26.07.2017 16:59
MM..
Tu su trochu rozpisane vsetky typy http://www.cmc-heating.cz/poradna/klimatizace/typy -konfiguraci-k… nový
MM.. 26.07.2017 17:09
MM..
Teď Vám již rozumím, mne jen zmátlo, že teplý vzduch jde ven. Díky... nový
milan.cukrar 26.07.2017 17:36
milan.cukrar
Přesně tu LG provozuji v RD víc jak rok. Ano, bude stačit i s rezervou. V létě s ní chladím, na podz… poslední
imaster 30.07.2017 18:51
imaster

jestli mobilní byla "tak tak", tak splitová o stejném příkonu bude určitě stačit.
Neplést si výkon a příkon.
Lepší bude i díky uvědomění si samotného principu funkčnosti mobilní klimy - část vzduchu z místnosti odebere a vyfuní ho horký ven, ovšem silou si "fukama ve dveřích" nasosne zase teplý vzduch zvenku. Splitová chladí bez nutnosti cokoliv si přisávat a tak se nesnižuje její účinnost.

Jestli ti tu splitovou doporučila odborná firma, tak jí věř. Pokud to nebude stačit, budou to muset na vlastní náklady opravit.

Spíš bych doporučil zvážit, zda v místnosti, kde bude klima, budete dlouhodobě přebývat nebo dokonce spát a jestli je v ní "dokonalé ticho" nebo je třeba rušena hlukem z ulice, přilehlou hospodou atp. Do tichých prostor, kde se spí, bych zvážil instalaci o stupeň výkonnější klimy. Může pak v noci běžet v nejúspornějším a téměř neslyšném režimu. I když jestli jste třeba spali při mobilní klimě, tak jakákoliv splitová vám bude připadat tichá. :)

dekuji za vsechny nazory. nechavame si jeste nacenit 5kw, pokud by rozdil v cene byl prijatelny, urcite pujdeme do vykonejsi.. jde o prostor obyvaku, cca 7x6m a vyska stropu 5m s tim, ze je tam sikma strecha pod uhlem 45%.. na 70% jizni steny jsou okna a zbytek jizni steny je resen sadrokartonem s mizernou izolaci.. to s tou mizernou izolaci plati i o zminene sikme strese, v zime dik tomu unika velke mnozstvi tepla v lete se strecha rozehreje a jde teplo dovnitr..

Fyzika ze ZDŠ a SŠ (Pročpak je v lednici taková zima?) a navíc připomínka existence multisplitových jednotek.
Jo a proč zkracovače?!
Dodatek, lepší splitové klimatizace umí i "obrácený" chod, tj. při chladnějším počasí venku vytápět místnost(i).

Tie "mobilni" su fyzikalni nezmysel. vyfukujes von cely vzduch miestnosti a prichadza ti tam furt teply odniekial. Jedine keby to bolo s 2 zatesnenymi hadicami do zatesneneho okna (nasavanie a vysavanie) a aj to je naprd lebo 1kW kompresor vyhrieva vnutro.

Splitova je fyzikalne spravna a funkcna.

To je medzi nimi rozdiel. Vykon je viac nez dostatocny.

P.S. Nechapem ze EU uz davno tym jebnutym cinanom nevysvetlila ze tie ich dementne sracky musia mat aspon 2 hadice, lebo kazdy vyrobca ktory neni dement by to chapal automaticky.

Určitě splitovku.Veškeré tepelné a zvukové děje se odehrávají venku a v místnosti bude max. tak lehce vrnět ventilátor.
Osobně máme Wiessmanna, příkon při chlazení 0,3-1,3 Kw a topení 0,6- 1,5 Kw .Výkon chlazení 3,6 Kw topení 3,8.

Mobilní klimatizace je tak někde do kanclu, ne na chlazení obýváku.A cpát nějaký tepelný rukáv do pootevřenýho okna taky nic moc.Sekat díry do zdi pro odvodní hadici kondenzátu a teplého vzduchu taky žádná výhra.
Splitovku umístíte na zem, pod střechu, na zeď.A vedete jen dvě trubičky pro chladivo, jednu dírku pro kondenzát a komunikační kabel.

Těch cca 5000,- až 10000,- rozdílu bych investoval do zvýšení izolace místnosti. Existují venkovní žaluzie, šikmina se také určitě dá izolovat tepelně, tohle je topení a chlazení plátěného stanu.

Rozdíl je v principu odvodu a přívodu vzduchu.
Mobilní rozdělí vzduch na teplý a studený. Teplý letí trubkou ven, studený fouká do místnosti. Tak je to OK. Ale, aby mohl teplý ven, musí do místnosti přijít jiný vzduch. Který? Z okolních prostorů. jak je ten vzduch teplý? Kolik má stupňů? Takže jen kolotoč vzduchu.
Pokud je venkovní, do místnosti fouká jen studený vzduch, který se nasává venku a chladí se.

Odpověď na Váš dotaz, ano zvládne to.

Ne, u splitovek se vzduch z místnosti prohání přes výparník vnitřní jednotky, a tím je ochlazován. Celý princip funguje jako u lednice - tam se vzduch uvnitř také nemění (pokud někdo neotevře dveře). Výparník uvnitř ochlazuje, kompresor venku hřeje --> termodynamickým zákonům je učiněno zadost.

edit: a přenos tepla zajišťuje uzavřený okruh (opět stejně jako u lednice) plněný nějakým inertním chladivem.

Pisal som o splitovej, t.j. tej drahej co ma oddelenu vonkajsiu a vnutornu jednotku, co chce tazatel kupit. Tam ostava vzduch tam kde je, studeny ostava dnu, teply ostava von, nijak sa nemiesaju ani nejde vzduch ziadnym smerom cez stenu. Preto to funguje dobre.

Monobloky (tie lacne z bauobchod cinska hadica von) miesaju vzduch jak pride, preto mu to nefunguje. Niekto sa ale necha oslepit kilowattmi na nalepke, a nepozera ze o com to je, a potom sa divi ze 4kW a nic.
(inac ja mam tiez len cinsky monoblok len zo srandy, ale to je fakt len na hodku co si to pustim do malej miestnosti pretlakom z inej miestnosti ten studeny vzduch chvilu na seba apod, a necakam ze to bude fungovat normalne jak klima. Mozno to raz prerobim na 2hadice ale nechce sa mi uz je zas zima :D).

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru