Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem se septikem

dobry den,
mam problem s pulrokem starym dvoukomorovym septikem. prepad mam napojen na jimku a jimka pak do kanalizace. dnes sem kontroloval jimku a byla plna kalu ze septiku (hustči kal).ktery jimku ucpal. (na odtoku mam projistotu jeste nerezove sito). na septik je napojen pouze wc. nevim cim to je a ani nevim jestli to je normalni. muze to byt tim ze pouzivam wc net?
dekuju vam za vsechny odpovedi

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Já jsem přesvědčen, že septik musí být tříkomorový. V první komoře se zachytí, aby plovoucí části se…
milan.cukrar 02.05.2017 18:12
milan.cukrar
Septiky sú zo zákona zakázané s trativodom do voľnej pôdy alebo do potoka aj keby boli desaťkomorové…
Nuda 03.05.2017 10:16
Nuda
Umíš číst česky? Vždyť píše, že má přepad do kanalizace, takže nepotřebuje řešit legislativu, ale to…
Kachlík 03.05.2017 11:42
Kachlík
Nudo, prosím, piště k věci, páč já mám septik a nemám problém. Víte kolik věcí děláme všichni proti… nový
milan.cukrar 05.05.2017 06:09
milan.cukrar
prave ja mam dvou komorovy je tam jedna komora do ktere se dostava huste a prepazka a za ni je odtok…
firo250 03.05.2017 10:41
firo250
Z nákresu jsem nepoznal, kde je přepážka, jak je vysoko, zdali je až k zemi. Pokud je přepážka ta čá… nový
milan.cukrar 05.05.2017 06:11
milan.cukrar
ahoj ne prepazka je na kraji pred prepadovym odtokem je cca 10cm od stropu a cca 10cm od dna. jinak… poslední
firo250 05.05.2017 07:01
firo250

Já jsem přesvědčen, že septik musí být tříkomorový. V první komoře se zachytí, aby plovoucí části se nedostali do střední části, kde se zachytává husté. Třetí komora je výtoková, kam se dostane jen to řídké přepadem z druhé části.

Jak máte rozděleny komory Vy? Vám asi chybí přepážka mezi hustým, odhnívajícím a odtokem.

Septiky sú zo zákona zakázané s trativodom do voľnej pôdy alebo do potoka aj keby boli desaťkomorové.

Jedine izolovaná čistička odpadových vôd s 24hod.prevzdušňovaním odpadových vôd so vsakovaním neutralizovanej vody zbavenej fekálnych a koliformných baktérií vyhovie kolaudácii.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru