Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatný tah komína a voda v něm

Prosím o pomoc;)))
Máme nově dělané topení - nové CU trubky, radiátory, podlahové topení..Máme krbová kamna Romotop Riano s výměníkem 14kW na celý dům. Topili jsme cca měsíc v pohodě.. Nyní, pokud chci přiložit je místnost totálně plná kouře, vše jde do místnosti a i když otevřu spodní hlavní přívod vzduchu a druhý horní sekundární, kotel prostě vyhasíná. .Jediná šance je nechat přiotevřená dvířka jako když jdu přiložit, to je opticky vidět, že se plamen zvedne, hoří, ale zas ten kouř jde z části do místnosti, z větší odchází tak do komína, což znamená že tah komína je silný.. Jediné čeho jsem si laicky všiml je že ve spojích napojení z místnosti do komína vytékala - kapala černá voda.. Domněnka je taková že zřejmě byla špatně ukončeno na střeše u komína trubka a nějak pod uhlem do ní nateklo a teď je ta voda v komíně a hold je trubka studená a blbě ten komín táhne.. Jak resp co s tím mám nyní dělat? Vůbec to nehřeje a nedá se v celém baráku dýchat... :/

Jsou to klasické trubky na komín - dělal kominík, výška 6m, 150mm prumer, jsou ve spec. komínové vatě.

Děkuji všem za případné rady či tipy jak to udělat:(

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Zdravím možná to je blbost, ale máte při topení někde přívod vzduchu? (pootevřené okno, či nějakou m…
In-lander 05.11.2016 17:56
In-lander
Dobrý večer,čím topíte a jak?Toto vypadá na zadehtovaný komín a né vodu z deště.Jestli jste v předeš…
Lubomír 05.11.2016 18:49
Lubomír
Zatápím 3roky vysušenými kousky modřínu na malé větve z drťáku... po lehkém rozhoření přidávám klasi…
graphic_goo 05.11.2016 19:48
graphic_goo
Hlavně pročíst pořádně návod krbových kamen. Při zatápění má být primární vzduch na max a sekundární… nový
Profox 17.01.2022 22:04
Profox
Mám taky kamna s výměníkem(Nivala),komín 8m 160mm,topím suchým dřevem,přesto jednou týdně výměník čí…
KImbert 06.11.2016 08:37
KImbert
Hlavně dehet by se v komíně neměl tvořit, to že utěsní trubku do komína aby dehet netekl do místnost… nový
Profox 17.01.2022 22:19
Profox
Z roku 2016 mohol aj fakt vyhorieť. Deht sa tvorí takmer vždy ak sa nesprávne okysličuje, dusí pali… poslední
Nuda 18.01.2022 16:54
Nuda

Dobrý večer,čím topíte a jak?Toto vypadá na zadehtovaný komín a né vodu z deště.Jestli jste v předešlých teplých dnech topili nevyschlým dřevem stále na kamna zavřená a teplota spalin byla nízká,tak se celý komín potáhl dehtem,který nyní stejká dolů.Raději pozvěte kominíka,dehet může chytnout a mohou popraskat vložky.Pokud není zadehtováno hodně, naštípejte větší množství dřeva na jemno a roztopte ,nechte otevřenou komínovou klapku,aby dlouhý plamen prohřál a vysušil celý komín.
Před touto operací pečlivě překontrolujte utěsnění trubky od kamen do komína a těsnost komínových dvířek včetně zátky na odtokové trubičce,zde všude může táhnout takzvaný falešný vzduch a potom se topidlo chová podle vašeho popisu.
Na tuto procedůru je nejlepší cigáro,nebo svíčka,přiložíte co nejblíže ke spojům a falešný vzduch táhne kouř směrem k netěsnému místu,nebo naklání plamen a hned víte kde to ucpat.Toto odzkoušet se zavřenými přisávacími dvířky na kamnech,aby podtlak nasával od jinud,tudíž z netěsných míst.:-)

Zatápím 3roky vysušenými kousky modřínu na malé větve z drťáku... po lehkém rozhoření přidávám klasicky po menších kusech dřevo. cca 30 cm délka 15cm prumer třeba na půl. Dřevo je 5 let vyschlé, nějaký smrk asi, zbytky trámů co jsem našel ve stodole. vše vyschlé na troud. Topím takto již celé období. jediné kdy jsem dával mokřejší dřevo bylo když sem kamna pořádně roztopil, hodil jsem tam velký kus rok starého smrku, ale to by snad do rozpáleného kotle s plnou spodní rovinou žhavých kousků nemělo vadit. a vždy jsem to vytápět min nad 60C, takže by to nemělo být na nízkou teplotu. U kamen jsem měl otevřený primární a většinou i sekundární přívoz vzduchu - zapomínám jej ubírat, takže protopíme více, ale hřeje to.. poslední dobou to ale takhle kraví.
Asi jsem debil, ale nemám komínovou klapku... mám to jen napojené trubky napojené na komínovou trubku do komína..Je fakt, že tam mám takový kulatý vlez, který jsem sundal a nános z boku trubky byl cca 2mm tak jsem to odrbal a nechal to být.. nemůže to být ono?Těsnost se zdá být ok, když se topil, nikdy neutíkal kouř některým z obvodů. Svíčku zkusím zítra, až se nebude topit.

Hlavně pročíst pořádně návod krbových kamen. Při zatápění má být primární vzduch na max a sekundární zavřen, když se to roztopí tak se otevírá sekundární přívod vzduchu a přivíra primární přívod třeba až do úplného zavření pokud krb hoří normálním plamenem. Při topení se sekundární vzduch nezavíra!! Pokud ho zavřete dochází k špatnému spalování a pokud máte ještě hodně popela na roštu tak vám tam půjde málo vzduchu přes primární přívod vzduchu a nebude to hořet ale kouřit.Ale to vše se dá dohledat na internetu.

Mám taky kamna s výměníkem(Nivala),komín 8m 160mm,topím suchým dřevem,přesto jednou týdně výměník čístím,naštěstí je tam kulisa která jedním tahem vyčistí všechny trubky,jinak to taky občas zakouří při přikládání.Můžete vyfotit ten výměník jak vypadá?Jinak to napojení za kamnama na soupuch jste neměl nijak utěsněné,že Vám tam teče dehet?.

Z roku 2016 mohol aj fakt vyhorieť.

Deht sa tvorí takmer vždy ak sa nesprávne okysličuje, dusí palivo, nesprávne sa nakladá, spaľuje mokré palivo, tepelne je neizolovaný prieduch komína od muriva, ktorý sa neprehreje, alebo zrážková voda tečie priamo do kozuba lebo nemá komín zvedený až do vymetacích dvierok.

Na vojne som v rokoch 50-tych potajme vyliezol do podkrovia sedlovej strechy štvorpodlažného kasína, do vymetacích, liatinových dvierok som odborne nalial celý 20l kanister nejakého 86 oktánového benzínu a ráno, zavčas za rosy sa z kuchyne prízemia ozval rev, bordel, zmenový kuchár spolu so smenou vybehol na chodby celý čierny, plechy od varného kotla na čaj boli rozmerané po kuchyni, kuchyňa ako v pekle vymaľovaná na čierno. Benzín stiekol po telesa tehlového komína po dehte, deht sa nacecal benzínom, ale po tomto zásahu sa vyčistil zanesený komín ako alabaster, ako novo vymurovaný, kto by videl z okolia kasína pred večierkou ten nádherný raketový pohon vychádzajúc k nebesiam z jedného z komínov musel byť očarený, ako si vojsko veselo do piecok prikuruje, žije v teplúčku, blahu socializmu. Vyšetrovanie bolo ako šľak, nuž ale deht sa v komíne samovznietil, dospelo sa k záveru šetrenia.

Od tej doby nám na cimre ťahali kachle ako nové, enem hukot v piecke.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru