Co zapojit před čerpadlo? Shazuje zdroj 5A
Chlapi prosím help :)
Co mám dát do zapojení před toto čerpadlo, které použiju jako rosící zařízení. Mám to připojené na toto trafo:
Při zapojení na autobaterii naměřeno na prázdno 2,5 A, v zátěži 3,1 A
Jedná se o čerpadlo do ostřikovačů - označení 1h0 955 681, výrobce hella - datasheet jsem nenašel :(
Nicméně po zapojení na toto trafo se trafo vypne - má to ochranu a dokud neodpojím čerpadlo, trafo se nezapne. Předpokládám, že si vezme ze začátku poměrně dost proudu :(
Jinak na trafo mám zaplé arduino a 2x led pásky, které jsem před zapojením čerpadla pro jistotu vypnul.
Asi je rozběhový proud vysoký. Někdy pomůže připojit pralelně ke zdroji kondenzátor, což se ale zase některým zdrojům nemusí líbit (protože nabíjecí proud kondenzátoru). Zkusil bych něco kolem 4G7, co to udělá.
Děkuji za odpověď, zítra skočím koupit kondík. Jak poznám, že se to tomu zdroji nelíbí? Předpokládám, že se opět vypne? Když to nepomůže, existuje ještě nějaká jiná varianta?
Pokud to čerpadlo má mezi zapnutími prodlevu aspoň cca pět minut, mohl by pomoct rozběhový termistor.
http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochrana-pred-prou dovymi-narazy
Jiná varianta je nepoužívat spínaný zdroje s nervózníma ochranama. Na takovýhle čerpadýlko je ideální obyčejný transformátor a čtyři diody.
EDIT: kolega nade mnou má dobrý nápad s tím termistorem.
Díky za rady...myslim, ze tam mají chybičkuv popisu, v popisu mají Urms= 5,1 V a v tabulce vedle 265, ale zase výkon 5,1W...jake je zapojeni? Seriove s čerpadlem?
Jinak čerpadlopojede cca 4x denne po dobu cca 5 vterin
sériově s čerpadlem.
Jináč ty termistory na GME jsou určené pro vysavače na 220V, já bych asi zkusil ten menší... a vidělo by se, jak se to chytne...
No jo, jenze ten mensi propusti max 2,5 A?
Pravda, bohužel tam nemají podrobnější informace, tak snad to s tím silnějším pojede dobře...
no jo, jenze jestli to funguje na takovem principu, ze to pusti proud do sve maximalni propustnosti a potom ji brzi, tak je mi ten vetsi na prd...Ja budu potrebova nejaky termistor do cca 3,5 A, zda li to chapu dobre
Funguje to následovně:
Katalogová hodnota toho termistoru je 10 Ohm při 25°C. Pokud ho zapojíš do serie s motorem, který má cca 4 Ohm (12V/3A), poteče při zapnutí do motoru proud jen 0,85A. Procházejícím proudem se termistor zahřívá, čímž mu postupně klesá odpor a zvyšuje se proud motorem. Až klesne odpor termistoru "teoreticky" na nulu, pak běží motor naplno. Jenže v tom popisu není ani jak rychle se termistor zahřívá, ani na jakou hodnotu jeho odpor klesne. Takže se může stát, že se ani nestihne zahřát, než se motor vypne... Před dalším zapnutím musí zase klesnout teplota termistoru, aby fungoval, jak má...
zde jsem nasel datasheety k tem termistorum, trosku se v tom nevyznam, kouknul by jste se prosim?
http://www.mouser.com/ds/2/400/NTC_ICL_S237-525504 .pdf
http://datasheet.octopart.com/B57364S509M-EPCOS-da tasheet-8513804.pdf
nejake hodnoty tam jsou, ale v tom se fakt nevyznam
a propo, co kdyz tam dam termistor, ktery dokaze dat pouze 2,5A, to znamena ze nepojede cerpadlo na plny vykon. Lze nejak termistor znicit, krom spatneho zapojeni? Nejak ho pretizit, prave se bojim at ho nepretizim, tim treba, ze ho zapajim na cerpadlo, ktere po nem bude chtit vice proudu
Ten správný datasheet k 10 Ohm termistoru z GME je tady...
Vyčetl jsem z něho, že když jím potečou ty 3A, bude mít odpor cca 0,5 Ohm, takže čerpadlo nepojede na plný výkon, ale myslím, že to bude OK. Na termistoru bude přitom ztrátový výkon cca 3,5W což je v mezích. Jestli se ale stihne zahřát a jestli se to čerpadlo vůbec rozjede, to ti nepovím, to musíš zkusit... Pokud by se nerozjelo, musel bys vzít menší hodnotu odporu...
Ber to jako teroretické rady, prakticky jsem to nezkoušel...
Termistor lze zničit, pokud ho přehřeješ, maximální proud ale podle mě z tvého zdroje s nadproudovou ochranou a v sérii s čerpadlem nemáš šanci překročit, takže neměj obavy a zkus to...
Zkusim to v pondeli nejdrive...Potrebuju nejdrive nekde koupit ten termistor...U nas je nejblizzsi prodejna v Ostrave a to ges nebo gme, jeste byval hadex, ale nevim jestli vubec existuje...Ale kazdopadne to musim zprovoznit, kdyz tam budu muset nekde koupit nejake cerpadlo co da velky vytlak, prece jen to bude na roseni terarii...Napadlo me vibracni cerpadlo do kavovaru - tam se udava tlak az 10 baru, co to udela z hadickama (benzinovyma 10/13) fakt netusim.
Teď jsem ještě objednal 10A zdroj pro jistotu, větší nemaji
Takže termistor mám, měli pouze 10 Ohm, 3A...myslím si, že shoří při zátěži...Otázka, co vlastně dělá tlumivka, neměla by ona udělat něco podobného? nebo kondík? Díky moc
Neshoří, neboj.
Tlumivka ani kondík ti nepomůžou...
No poreferuji vecer, jak prijdu z prace :) Jsem opravdu zvedavy, co to vlastne udela...Kdyz nic, tak ve stredu jdu na postu pro ten zdroj 10A, tam si myslim, ze uz takova spicka byt nemuze aby mi to odeplo zdroj, to se mi fakt nezda...Kdyz tak jeste kouknu doma po zdroji 19V 4,7A z notebooku, ten by to i snad mohl dat, zda li se nespali cerpadlo, ale vsechno mam zapojene na 12V - v arduinu + rele moduly, takze to by bylo moc komplikovane...Radeji tech 12V
A co vytvořit plnohodnotný soft-start ? Tj. rezistor překlemovaný po pár ms relátkem ? Je to zapojení z prvního ročníku SŠ.
Vyzkoušeno, funguje...jenomže nemá takový výkon jako na autobaterii, popravdě po 2 sekundách je termistor tak žhavý a smrdí že to raději vypínám, nevím co by udělal po 10ti vteřinách? :D
Ak mas tych termistorov nahodou viac, tak ich daj vsetky k sebe paralelne. A az tak ten zhluk zapoj seriovo k motoru. kludne daj aj 5 paralelne k sebe ak mas. Bude z toho potom 2ohm termistor. Ale stacia mozno aj dve-tri. A stacia potom aj 2,5A
boli tu uz davnejsie nejake zapojenia s rele a odporom na "soft start". existuju urcite aj elektronicke. To by sa dalo pouzit. google urcite pomoze (soft start schematic alebo co)
Tlmivka a kondik sice by teoreticky mohli trochu pomoct ak by boli spravne vyratane hodnoty presne pre tu jednu vec, ale neodporucam to (je to nebezpecne kvoli overshootu ak zvolis blbe hodnoty (maly kondik), a vinutie tlmivky sa bude hriat - pozor na parametre tlmivky)
Pozítří přijde zdroj 10A, doufám ze to bez termistoru shazovat přestane...jinak zajdu koupit ten termistor na 7,5 A
Nooo, tak prisel zdroj dneska a ke vsemu 12A/12V...Tak cely nateseny vsechno zapojim bez termistoru aaa? opet to spadlo :D takze jdu zitra pro termistory dalsi...Jinak lepsi je 12A nez 5A co mam...Aspon mam rezervu
"A co vytvořit plnohodnotný soft-start ? Tj. rezistor překlemovaný po pár ms relátkem ? Je to zapojení z prvního ročníku SŠ." - po druhé to píšu !
tzn, ze v obvodu bude rezistor, a k tomu paralelne pripojene rele, ktere prepne plny proud...ale jeste tam bude muset byt nejaky "casovac" ne?
Teď mě napadlo, čím budeš spínat ten motor? Relátkem ovládaným z arduina? Tak řeš soft start už na tom relé z arduina...
Použij třeba dvě relé ovládané dvěma výstupy arduina, jedno zapne motor před odpor a druhé překlene ten odpor až po rozběhu motoru - časování ať řeší arduino...
Jak tě to prosím tě napadlo ? To se raději budou vyhazovat peníze za nějaký nesmyslný termistory, než aby tazatel koupil dvě relátka a měl problém na několik let vyřešen !