Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s elektrickym bojlerom

Dobrý deň.
Po rekonštrukcii vodoinštalácie tečie voda z poistného ventilu na vstupe do elektrického bojleru. Instalácia je nasledovná : z hlavného prívodu vody priteká voda cez guľový za ním je redukčný ventil tlaku vody nastaviteľný od 1 do 6,3 baru, nasleduje druhý guľový ventil a poistný ventil bojleru 6 barov. Nech mením prívodný tlak na redukčnom ventile na minimum či maximum stale mi cez poistný ventil kvapká nadmerne voda. Všetky komponenty sú nové a menené 2. krát. Behom cca 24hod vytečie 7-8 litrov vody, čo je na 100 l bojler asi dosť veľa. Na predchádzajúcom systéme som ani nevedel že cez poistný ventil voda tečie. Za každú radu vopred ďakujem.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ďakujem za reakcie. Bojler bol 2x demontovany, prečistene filtre aj keď boli bez usadenín, redukcny…
Peter xxx 10.03.2016 11:13
Peter xxx
Asi odstranim regulačný ventil.
Peter xxx 10.03.2016 12:13
Peter xxx
Dobrý den,pojistný ventil co tam máte může být ve svislé poloze?Ten regulační ventil bych jen přemís… nový
Lubomír 10.03.2016 12:31
Lubomír
Ďakjem. Redukčný a poistný ventil môže biť v akejkoľvek polohe (podla výrobcu). Skúsim ich dať ďalej… nový
Peter xxx 10.03.2016 13:36
Peter xxx
Ďakjem. Redukčný a poistný ventil môže biť v akejkoľvek polohe (podla výrobcu). Skúsim ich dať ďalej… nový
Peter xxx 10.03.2016 13:46
Peter xxx
Ten redukční ventil z funkčního hlediska potřebuje i za sebou určité množství tekutiny,nebo plynu,ab… nový
Lubomír 10.03.2016 14:05
Lubomír
Ďakujem velmi pekne za rady. Ten regulátor tlaku dám čo najďalej od bojleru. Bude tam aspoň viac mie… nový
Peter xxx 10.03.2016 15:30
Peter xxx
Jak už se zmínil Leo podle fotky tam máte namontovaný ten italský nejhorší pojištovák co existuje,te… poslední
Kimbert 10.03.2016 19:35
Kimbert

Dobrý den,pojistný ventil co tam máte může být ve svislé poloze?Ten regulační ventil bych jen přemístil dále od bojleru,ten totiž pracuje na základě i protitlaku vody za ním a ve vašem případě je hned ten pojišťovák,takže ten redukční třeba špatně redukuje.Trošku se tímto zabývám u vzduchotechniky,je to podobné.:-)

Ďakjem. Redukčný a poistný ventil môže biť v akejkoľvek polohe (podla výrobcu). Skúsim ich dať ďalej od seba. Mne to skôr pripadá že rozdiel tlakov medzi redukčným a poistným ventilom je tak malý že poistný ventil prepúšťa na základe váhy samotnej vody v bojleri, t.j vstupný tlak 6 protitlak na poistnom ventile 6,2.
Ďakujem.

Ďakjem. Redukčný a poistný ventil môže biť v akejkoľvek polohe (podla výrobcu). Skúsim ich dať ďalej od seba. Mne to skôr pripadá že rozdiel tlakov medzi redukčným a poistným ventilom je tak malý že poistný ventil prepúšťa na základe váhy samotnej vody v bojleri, t.j vstupný tlak 6 protitlak na poistnom ventile 6,2.
Ďakujem.

Ten redukční ventil z funkčního hlediska potřebuje i za sebou určité množství tekutiny,nebo plynu,aby přes mechanický systém redukoval výstupní tlak.
Tak jak to máte hned u sebe,tak za ním není téměř žádná voda a tlak také ne,což ovlivňuje jeho funkčnost,pojistný ventil funguje jako zpětná klapka,takže tlak z bojleru na redukční ventil nepůsobí,máte to prostě tak,že tam je protitlak nulový a v tom bude zakopaný pes.:-)