Dobrý deň.
Po rekonštrukcii vodoinštalácie tečie voda z poistného ventilu na vstupe do elektrického bojleru. Instalácia je nasledovná : z hlavného prívodu vody priteká voda cez guľový za ním je redukčný ventil tlaku vody nastaviteľný od 1 do 6,3 baru, nasleduje druhý guľový ventil a poistný ventil bojleru 6 barov. Nech mením prívodný tlak na redukčnom ventile na minimum či maximum stale mi cez poistný ventil kvapká nadmerne voda. Všetky komponenty sú nové a menené 2. krát. Behom cca 24hod vytečie 7-8 litrov vody, čo je na 100 l bojler asi dosť veľa. Na predchádzajúcom systéme som ani nevedel že cez poistný ventil voda tečie. Za každú radu vopred ďakujem.
Jak už se zmínil Leo podle fotky tam máte namontovaný ten italský nejhorší pojištovák co existuje,ten nemůžete protočením vyčistit sedlo,vyhodte ho a dejte tam např. tento
http://akvinaservis.cz/Vodoinstalace/Redukcni-a-po jistne-ventily/SAM-TE-2848-pojistny-postovaci-vent il-k-eletrickym-ohrivacum-pojistovak-na-vodu-Slova rm-Myjava.html