Zdravim, jelikoz vysavac uz mam vyresen potreboval bych zase z necim pomoci. Dnes jsem pouzival k praci prodluzku 20 m ktera je z plastu, uz se nemohu divat na to jak je lamana, stuhla, popraskana, sterela atd. Uz ji mam nejaky patek a rozmotat a nebo namotat to je horor. Vyhlidl jsem si prodluzovaci buben s pogumovanym kabelem o delce 25 m od jiste firmy. Co me zarazilo jako elektrolaika ze o ni pisi ze ma cituji " ve všech zásuvkách je fáze orientovaná vlevo " sipka na obrazku smeruje do leve dirky v zasuvce, jsou tam 4 zasuvky. Co to tedy znamena? Pojede me na ni vse normalne kdyz to pripojim, jeste ji nemam koupenou ale prave o vyrobku premyslim. Dekuji za info.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
No to se chlubí oprávněne protože se prodávají prodlužováky s více zásuvkama kde je u dvou zásuvek f…
Vejn 16.01.2016 09:13
Vejn
Vejn [78.45.204.xxx], 16.01.2016 09:13 A v čem by měl nastat ten "problém"při použití 3žilového prod…
mirektatra 16.01.2016 11:14
mirektatra
...2) pro funkci je lhostejné, na kterém vodiči třívodičového provedení je fáze a kde nulák - je to…
Yarda 16.01.2016 12:17
Yarda
To muzu potvrdit, starejm dakonum to vadi. Duvod je ten, ze vyuzivaji vodivost plamene pro jeho dete… poslední
bahno 16.01.2016 16:21
bahno

No to se chlubí oprávněne protože se prodávají prodlužováky s více zásuvkama kde je u dvou zásuvek fáze vlevo a u dvou v pravo a je to uzpůsobeno pro 3 vodičovou síť s modrým vodičem a to může bejt problém u toho kdo má třeba doma zásuvky taženy po staru 2 vodičově. Například běžne to tak má firma Legrand u dvojrozbočky na prodlužovák a nebo čínský a polský výrobci.

Vejn [78.45.204.xxx], 16.01.2016 09:13
A v čem by měl nastat ten "problém"při použití 3žilového prodlužováku u dvouvodičového TN-C rozvodu "postaru"? A ať to je složitější... když prodlužovák navíc zapojí do staré rozdvojky, kde jedna strana má fázi vlevo a druhá vpravo? :-?

1) pro bezpečnost je podstatné, že na "kolík" zásuvky vede vždy nulovací vodič - u zdrojové zásuvky pevného rozvodu i u konečné zásuvky prodlužováku.
2) pro funkci je lhostejné, na kterém vodiči třívodičového provedení je fáze a kde nulák - je to střídavý proud.

Toto je právě důvod pro ZÁKAZ DVOUŽILOVÝCH PRODLUŽOVÁKŮ, opatřených zásuvkou s nulovacím vodičem.

...2) pro funkci je lhostejné, na kterém vodiči třívodičového provedení je fáze a kde nulák - je to střídavý proud....

Údajně u plynových kotlů, aspoň u některých, přehozená fázového a středního vodiče může vadit kvůli nějaké automatice - četl jsem to v nějaké diskusi, zkušenost s tím nemám.