Vejn [78.45.204.xxx], 16.01.2016 09:13
A v čem by měl nastat ten "problém"při použití 3žilového prodlužováku u dvouvodičového TN-C rozvodu "postaru"? A ať to je složitější... když prodlužovák navíc zapojí do staré rozdvojky, kde jedna strana má fázi vlevo a druhá vpravo? :-?

1) pro bezpečnost je podstatné, že na "kolík" zásuvky vede vždy nulovací vodič - u zdrojové zásuvky pevného rozvodu i u konečné zásuvky prodlužováku.
2) pro funkci je lhostejné, na kterém vodiči třívodičového provedení je fáze a kde nulák - je to střídavý proud.

Toto je právě důvod pro ZÁKAZ DVOUŽILOVÝCH PRODLUŽOVÁKŮ, opatřených zásuvkou s nulovacím vodičem.