vyroba trifazoveho prodluzovaku ke starym strojum
Dobrý den,
rád bych konzultoval svůj záměr výroby prodlužovacího kabelu cca 40 m na cirkulárku.
Celá instalace má však v současnosti jisté podmínky, tudíž i "limity".
Zásuvky i zástračky na spotřebičích jsou staré bakelitové/kovové hrušky oválného tvaru s porcelánovým středem (4 kolík).
Moje otázka zní:
Mohu vytvořit prodlužovák 4x2,5mm2 s osazením těmito starými hruškami (označení 380V/25A) pro připojení cirkulárky?
P.S. Vím, že výroba "svépomocí" je v rozporu s legislativou, ale čistě konzultuji. Děkuji předem
40m je už dost slouhý, ale můžete.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
1) do jaké zásuvky to budete připojovat? Pokud je to 25A (oválná, 4kolík), nemůže být prodlužovák 2,5mm jištěný víc, než 16A (vzhledem k délce prodlužováku bych já raději volil pro práci venku 10A). Nic nepíšete o motoru cirkulárky - rozeběhne se při takovém jištění, úbytku napětí...?
2) Výroba 3f prodlužováku svépomocí a pro vlastní potřebu není v rozporu s legislativou, je ale třeba nechat ověřit jeho parametry - tedy zejména odpory a unikající proud a to bez speciálního měřáku a znalostí, neuděláte.
3) Spotřebiče používané ve venkovním prostředí mají být napájeny přes proudový chránič, ale na to 4 fousy nejspíš nestačí (tedy ani 4pólová zásuvka). Přes to bych Vám takovou ochranu zdraví a majetku doporučil.
5) Pokud máte na budově 5tikolíkovou zásuvku a proudový chránič a pokud cirkulka má ruční vypínač a žádná další přídavná zařízení na 230V, udělal bych prodlužovák, jako redukci z 5tikolíku na 4kolík (raději koupit 5tižilový kabel pro budoucí použití) a byl bych klidnější
Ještě doplním :
"3) Spotřebiče používané ve venkovním prostředí mají být napájeny přes proudový chránič, ale na to 4 fousy nejspíš nestačí (tedy ani 4pólová zásuvka). Přes to bych Vám takovou ochranu zdraví a majetku doporučil."
Pokud je dotyčný nucen použít proudový chráníč (ve jménu ochrany nutnost) musí mít rozdělenou N a PE, tj. 5kolíkovou zásuvku. Proudové chrániče není možné provozovat v síti TN-C.( L1, L2, L3, PEN )
Chránič v tomhle případě je TECHNICKY možné provozovat na čtyřvodiči...