Ještě doplním :
"3) Spotřebiče používané ve venkovním prostředí mají být napájeny přes proudový chránič, ale na to 4 fousy nejspíš nestačí (tedy ani 4pólová zásuvka). Přes to bych Vám takovou ochranu zdraví a majetku doporučil."
Pokud je dotyčný nucen použít proudový chráníč (ve jménu ochrany nutnost) musí mít rozdělenou N a PE, tj. 5kolíkovou zásuvku. Proudové chrániče není možné provozovat v síti TN-C.( L1, L2, L3, PEN )