Plynový kotel - do topení pouští studenou vodu i když ohřívá
Dobrý den,
mám problém s plynovým kotlem značky DAKON (přímo číslo nevím, ale vyroben 2001)
Kotel vodu normálně ohřívá, z vodovodu teče teplá, ale když chci zapnout topení tak je studené i když je slyšet, že do něj voda teče (odvzdušněné je, z jednoho jsem nechal vytéct cca 1,5l vody a teklo pořád dál, takže tam ta voda přitéká - jenže studená)
Další zvláštnost je, že do topení jde slyšet, že "teče" i když úplně vypnu termostat (ten se samozřejmě dobře nastavený, pro jistotu jsem vyměnil i baterky)
Nevěděl by někdo čím by to mohlo být? Soustava je natlakovaná na 2,5 baru.
Díky moc
Nemáš někde (na výstupu z kotle) zavřený ventil? Nebo duomix?
Nene všechny ventily jsou otevřený.. teď jsem zkusil i vpynout na kotli topení a nechat jen teplou vodu a všechny topení okamžitě přestali "hučet".. ta voda tam prostě jede, ale studená, hlava mi to nebere prostě
Ten tlak je zbytečně velký,já mám kolem 1. Nejprve je potřeba zjistit zda kotel vůbec hoří když netopí,nebo má topit.Asi ne když vám teče studená voda.
Kotel topí, ale když pustim horkou vodu normálně z vodovodu, ale prostě do toho vym*danýho topení furt pouští studenou
Že by třícestný ventil?
tak jsem si až do dneška myslel, že voda v topení cirkuluje. A vám tam přitéká...asi nějaký nový revoluční systém.
Jestli máte u kotle jakože by měl být filt, tak ho vyčistěte. Nejspíš bude zanesený.
Kde by ten filtr ZHRUBA mohl být byste něvěděl? Jsem docela technickej antitalent
Většinou se dává kousek před kotel na vracečku
Jak píše kolega, měl by být hned u kotle na vratné vodě (chladnější).