Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynový kotel - do topení pouští studenou vodu i když ohřívá

Dobrý den,

mám problém s plynovým kotlem značky DAKON (přímo číslo nevím, ale vyroben 2001)

Kotel vodu normálně ohřívá, z vodovodu teče teplá, ale když chci zapnout topení tak je studené i když je slyšet, že do něj voda teče (odvzdušněné je, z jednoho jsem nechal vytéct cca 1,5l vody a teklo pořád dál, takže tam ta voda přitéká - jenže studená)

Další zvláštnost je, že do topení jde slyšet, že "teče" i když úplně vypnu termostat (ten se samozřejmě dobře nastavený, pro jistotu jsem vyměnil i baterky)

Nevěděl by někdo čím by to mohlo být? Soustava je natlakovaná na 2,5 baru.

Díky moc

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Jestli máte u kotle jakože by měl být filt, tak ho vyčistěte. Nejspíš bude zanesený.
Kimi355 20.10.2015 18:43
Kimi355
Kde by ten filtr ZHRUBA mohl být byste něvěděl? Jsem docela technickej antitalent
fyschy 21.10.2015 22:26
fyschy
Jak píše kolega, měl by být hned u kotle na vratné vodě (chladnější). poslední
Kimi355 22.10.2015 22:20
Kimi355

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru