Tahový poměr komínu v létě
Dobrý den,
ještě než se obrátím na topenáře, rád bych znal váš názor na tento případ. Plynový kotel v kupelně, plastová okna na mikroventilaci, cca 12 m dlouhý komín, správný průměr kouřovodu, pravidelné revize, v bytě žádné ventilátory. V zimě žádný problém, ale v létě, když jsou venkovní teploty okolo 33 až 35 C (vnitřní okolo 28 C) se občas spustí alarm CO2 a skutečně lze po čichu cítit spaliny. Chápu, že v létě se vlivem vysokých venkovních teplot zhoršuje tahový poměr, ale až tak výrazně, že je to životu nebezpečné? Nebo může být závada v něčem jiném? Děkuji.
xP
Tak konečně vysvětlení:
V tropických vedrech, jaká byla právě minulý týden, se vrchní část komína zahřívá. „Aby komín dobře táhl a kouř se zplodinami z něj správně vycházel, musí být jeho konec studenější než zbytek."
Více viz http://brnensky.denik.cz/z-regionu/tichy-zabijak-v edro-vraci-zplodiny-do-domu-20150822.html
Bylo to způsobeno vyústěním nerezové vložky vysoko nad komín, ta se v tropických dnech na sluníčku zahřívala a vytvořila "štupl". Nechápu, jak to mohlo projít revizemi, ale je to tak. Pro jistotu měním přístí týden celý kotel za kotel s uzavřenou komorou a bude klid.