Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tahový poměr komínu v létě

Dobrý den,

ještě než se obrátím na topenáře, rád bych znal váš názor na tento případ. Plynový kotel v kupelně, plastová okna na mikroventilaci, cca 12 m dlouhý komín, správný průměr kouřovodu, pravidelné revize, v bytě žádné ventilátory. V zimě žádný problém, ale v létě, když jsou venkovní teploty okolo 33 až 35 C (vnitřní okolo 28 C) se občas spustí alarm CO2 a skutečně lze po čichu cítit spaliny. Chápu, že v létě se vlivem vysokých venkovních teplot zhoršuje tahový poměr, ale až tak výrazně, že je to životu nebezpečné? Nebo může být závada v něčem jiném? Děkuji.

xP

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Tak konečně vysvětlení: V tropických vedrech, jaká byla právě minulý týden, se vrchní část komína z… nový
xPrcek 23.08.2015 16:19
xPrcek
Bylo to způsobeno vyústěním nerezové vložky vysoko nad komín, ta se v tropických dnech na sluníčku z… poslední
xPrcek 01.09.2015 10:58
xPrcek

Bylo to způsobeno vyústěním nerezové vložky vysoko nad komín, ta se v tropických dnech na sluníčku zahřívala a vytvořila "štupl". Nechápu, jak to mohlo projít revizemi, ale je to tak. Pro jistotu měním přístí týden celý kotel za kotel s uzavřenou komorou a bude klid.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru