Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pospojování. Nejasnosti.

Mám dotaz na pospojování. Budeme doma dělat jednu novou koupelnu a nové rozvody vody a bojler. Koupelna je celkem jasná. Z rozvaděče dotáhnout PE a propojit všechny kovové komponenty. Jak to udělat s těmi rozvody? Ty jsou v prostorách kde je stará PEN síť a přivést tam další kabel by bylo skoro nemožné. Nepodařilo se mi najít žádné náznaky původního pospojování.

A) Je nutno udělat pospojování v technických prostorech?
B) Je možno pospojování potrubí a zařízení (Kotel, Bojler, Teplá voda, Studená voda) připojit do krabičky na věneček nějakého stávajícího kabelu?
C) Má se pospojením propojit i plynové potrubí?
D) Na co nezapomenout ?

Jsem sice před lety vyučen silnoproudem, ale bez praxe a navíc v oboru nepracuji tak bych si tímto chtěl trochu osvěžit nejasnosti a ztracené informace. :)
Díky.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Musí být pospojování, tak aby na něm šla udělat revize, vedeno vlastním kabelem? Nebo je možno napoj… nový
IkaSGC 14.03.2015 21:31
IkaSGC
Obvod pro vyrovnání potenciálu - pospojení, aby byl nezávislý na dalších okolnostech a zvyšoval tak… nový
mirektatra 15.03.2015 08:17
mirektatra
To ano. Když se bude dělat ta koupelna tak tam to je jasné. nový
IkaSGC 15.03.2015 13:32
IkaSGC
A) Norma nezná pojem technické prostory - jen z hlediska vlivu "základní", nebo se zvýšeným nebezpeč… poslední
mirektatra 15.03.2015 15:20
mirektatra

Obvod pro vyrovnání potenciálu - pospojení, aby byl nezávislý na dalších okolnostech a zvyšoval tak základní ochranu, musí být proveden samostatným vodičem o odpovídajícím průžezu. Obvod musí také splňovat několik dalších podmínek, jako třeba mechanickou pevnost a odolnost, přechodové odpory spojů ... U rekonstrukce koupelny, kde je z elektrických zařízení pouze zásuvka a osvětlení, předpokládám, že pokud je trasa do rozvaděče komplikovaná, postačí revizákovi napojení pospojení do zásuvky - chce to konzultaci na místě.
Čemu se ale jistě nevyhnete, je proudový chránič (doplňková ochrana) a ten vyžaduje třívodičové rozvody, které se při rekonstrukci nejspíš musely udělat nové - proč k nim nepřidat i pospojení?

A) Norma nezná pojem technické prostory - jen z hlediska vlivu "základní", nebo se zvýšeným nebezpečím. Ať jsou tedy technické, nebo jiné, pokud v nich je zvýšené nebezpečí, musí být i zvýšená ochrana
B) Správně do rozvaděče, nebo na ekvipotenciální bod. podle místních podmínek u jednoduchých instalací snad ano k odpovídajícímu průžezu PE. Takové "úlevy" závisí od místních podmínek, na posouzení revizáka.
C) Vše elektricky vodivé - je to nutná podmínka správné funkce, jinak je k ničemu
D) Na průřez, přechodové odpory, úplnost pospojení