Pospojování. Nejasnosti.
Mám dotaz na pospojování. Budeme doma dělat jednu novou koupelnu a nové rozvody vody a bojler. Koupelna je celkem jasná. Z rozvaděče dotáhnout PE a propojit všechny kovové komponenty. Jak to udělat s těmi rozvody? Ty jsou v prostorách kde je stará PEN síť a přivést tam další kabel by bylo skoro nemožné. Nepodařilo se mi najít žádné náznaky původního pospojování.
A) Je nutno udělat pospojování v technických prostorech?
B) Je možno pospojování potrubí a zařízení (Kotel, Bojler, Teplá voda, Studená voda) připojit do krabičky na věneček nějakého stávajícího kabelu?
C) Má se pospojením propojit i plynové potrubí?
D) Na co nezapomenout ?
Jsem sice před lety vyučen silnoproudem, ale bez praxe a navíc v oboru nepracuji tak bych si tímto chtěl trochu osvěžit nejasnosti a ztracené informace. :)
Díky.
Musí být pospojování, tak aby na něm šla udělat revize, vedeno vlastním kabelem? Nebo je možno napojit na kolík nějaké zásuvky, či do věnečku v krabici?
Obvod pro vyrovnání potenciálu - pospojení, aby byl nezávislý na dalších okolnostech a zvyšoval tak základní ochranu, musí být proveden samostatným vodičem o odpovídajícím průžezu. Obvod musí také splňovat několik dalších podmínek, jako třeba mechanickou pevnost a odolnost, přechodové odpory spojů ... U rekonstrukce koupelny, kde je z elektrických zařízení pouze zásuvka a osvětlení, předpokládám, že pokud je trasa do rozvaděče komplikovaná, postačí revizákovi napojení pospojení do zásuvky - chce to konzultaci na místě.
Čemu se ale jistě nevyhnete, je proudový chránič (doplňková ochrana) a ten vyžaduje třívodičové rozvody, které se při rekonstrukci nejspíš musely udělat nové - proč k nim nepřidat i pospojení?
To ano. Když se bude dělat ta koupelna tak tam to je jasné.
A) Norma nezná pojem technické prostory - jen z hlediska vlivu "základní", nebo se zvýšeným nebezpečím. Ať jsou tedy technické, nebo jiné, pokud v nich je zvýšené nebezpečí, musí být i zvýšená ochrana
B) Správně do rozvaděče, nebo na ekvipotenciální bod. podle místních podmínek u jednoduchých instalací snad ano k odpovídajícímu průžezu PE. Takové "úlevy" závisí od místních podmínek, na posouzení revizáka.
C) Vše elektricky vodivé - je to nutná podmínka správné funkce, jinak je k ničemu
D) Na průřez, přechodové odpory, úplnost pospojení