kotel dakon dual b
dobrý den,mohl by mi prosím někdo poradit,mam kotel dual b zvyšuje se tlak vody a přetlakový ventil stále vypouští dost vody,jaká by mohla být možná závada,za rady předem děkuji
dobrý den,mohl by mi prosím někdo poradit,mam kotel dual b zvyšuje se tlak vody a přetlakový ventil stále vypouští dost vody,jaká by mohla být možná závada,za rady předem děkuji
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Fando, to je asi po zatopení, kdyý se začně ohřívat voda? Nebo i ve stavu klidu, kdy se netopí, tak… milan.cukrar 18.02.2015 07:38 |
milan.cukrar | |
Milane,je to pouze při topení,když netopí tak se nic neděje,takže jsem dofoukal tlakovou nádobu a za… fanda 67 18.02.2015 20:37 |
fanda 67 | |
Na kolik jste dofoukal nádobu?
Na kolik tlakujete kotel? milan.cukrar 18.02.2015 20:51 |
milan.cukrar | |
Milane dofoukal jsem na 0,8 a při topení stále mi přes vypouštěcí ventil propouští,protože se stále… fanda 67 24.02.2015 10:10 |
fanda 67 | |
Fando,
máte axpanzku jen v kotli, nebo u další mimo.. nový milan.cukrar 24.02.2015 20:37 |
milan.cukrar | |
Ahoj Milane,měl jsem vypuštěn kotel,protože jsem měnil přetlakový ventil a pak to začalo,teď sleduji… poslední fanda 67 25.02.2015 11:16 |
fanda 67 |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Fando, to je asi po zatopení, kdyý se začně ohřívat voda? Nebo i ve stavu klidu, kdy se netopí, tak se zvětší tlak?
První bych tipoval na to, že nefunguje tlaková nádoba, páč po ohřátí se objem vody zvětší, voda není stlačitelná, takže jí přepustí ven.
Ve druhém případě se doplňuje voda sama z vodovodního řádu, třeba netěsným napouštěcím kohoutem..
Podrobněji popiště závadu..
Milane,je to pouze při topení,když netopí tak se nic neděje,takže jsem dofoukal tlakovou nádobu a zatím sleduji zda se něco ukáže.Dík za odpověď Fanda
Na kolik jste dofoukal nádobu?
Na kolik tlakujete kotel?
Milane dofoukal jsem na 0,8 a při topení stále mi přes vypouštěcí ventil propouští,protože se stále navyšuje tlak a voda v kotli přibývá pouze při topení,při ohřevu vody je vše jak má být,asi budu muset zavolat servis,ale děkuji za všechny rady
Fando,
máte axpanzku jen v kotli, nebo u další mimo..
Ahoj Milane,měl jsem vypuštěn kotel,protože jsem měnil přetlakový ventil a pak to začalo,teď sleduji že každý den vytéká méně vody a začíná to být v normálu.Dnes jsem tam měl jen trošku vody oproti předešlým dnům,asi byl špatně doplněn kotel.Každopádně děkuji za vaše rady Fanda