Předmět Autor Datum
Pravdepodobne sa vám cez výmenník tepla dostáva tlaková voda do systému topnej vody,pokiaľ kotol nem…
Slavco31 14.02.2015 21:05
Slavco31
Může propouštět dopouštěcí ventil.
fibik 14.02.2015 22:04
fibik
Muze byt problem s expanskou. Nemas ji zavrenou nebo spatne natlakovanou ?
Al2 17.02.2015 14:09
Al2
Dik za radu vůbec mně nenapadlo,že byla úplně na nule a po natlakování je vše vpořádku.Ještě jednou…
fanda 67 17.02.2015 19:04
fanda 67
Fando, to je asi po zatopení, kdyý se začně ohřívat voda? Nebo i ve stavu klidu, kdy se netopí, tak…
milan.cukrar 18.02.2015 07:38
milan.cukrar
Milane,je to pouze při topení,když netopí tak se nic neděje,takže jsem dofoukal tlakovou nádobu a za…
fanda 67 18.02.2015 20:37
fanda 67
Na kolik jste dofoukal nádobu? Na kolik tlakujete kotel?
milan.cukrar 18.02.2015 20:51
milan.cukrar
Milane dofoukal jsem na 0,8 a při topení stále mi přes vypouštěcí ventil propouští,protože se stále…
fanda 67 24.02.2015 10:10
fanda 67
O kolik metru je kotel výše, nez expanska ? Pokud jste mel vypusteny okruh topení, nejsou zanesena s…
Al2 24.02.2015 18:04
Al2
Tou vyskou jsem myslel rozdil vysky mezi nejvyssim bodem systemu a expanskou (ja mam kotel v patre,…
Al2 24.02.2015 20:12
Al2
Fando, máte axpanzku jen v kotli, nebo u další mimo..
milan.cukrar 24.02.2015 20:37
milan.cukrar
Ahoj Milane,měl jsem vypuštěn kotel,protože jsem měnil přetlakový ventil a pak to začalo,teď sleduji… poslední
fanda 67 25.02.2015 11:16
fanda 67

Fando, to je asi po zatopení, kdyý se začně ohřívat voda? Nebo i ve stavu klidu, kdy se netopí, tak se zvětší tlak?
První bych tipoval na to, že nefunguje tlaková nádoba, páč po ohřátí se objem vody zvětší, voda není stlačitelná, takže jí přepustí ven.
Ve druhém případě se doplňuje voda sama z vodovodního řádu, třeba netěsným napouštěcím kohoutem..
Podrobněji popiště závadu..

Tou vyskou jsem myslel rozdil vysky mezi nejvyssim bodem systemu a expanskou (ja mam kotel v patre, expanska dole).

Taky by mohla byt mala expanska, že by nestacila vyrovnavat tlaky ... objem expansky se dimenzuje podle objemu vody v systemu. Je to nova instalace nebo se pridavaly radiatory apod. ? Nebo to jelo bez problémů roky a beze zmeny v systemu to ted zacalo blbnout ?