Podklad bych měl.. Ochranný kolík prochází zásuvkovým chráničem přímo, ničeho se
neúčastní.
Fáze prochází přes proudové trafo na výstup.
Pravá zdířka (na zdi) přes pr. trafo na pravou zdířku výstupu.
Tedy je zcela jedno, zdali před zásuvkochráničem, je spojen PE a N v rozvaděči, nebo v zásuvce. Spojeno je vždy. V TN-C, je to vedeno spojeně až do zásuvky, v TN-S je to vedeno rozděleně, ale v rozvaděči též spojené.
Tedy je jedno, pro tento chránič, je li to síť TN-S, nebo TN-C.
Lze říci, že pokud se tento chránič připojí do zásuvky v síti TN-C, tak zásuvka na tomto chrániči je už TN-S, s chráničem.
A pro úplnost: Po funkční stránce, je jednofázová zásuvka připojená na síť TN-C,
Bodem rozdělení. Kontakty zásuvky se dají již považovat za TN-S.
Bodem rozdělení, je propojka mezi ochranným kontaktem (PEN) a pravou zdířkou (N).
I to je důvod, proč nikdy nesmí být spojen ochranný kolík a pracovní nulák v
prodlužováku. To proto že v síti TN-S se už nikdy nesmí spojit PE a N.