Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení pračky na nechráněný starý obvod.

Zdravím,

Mám doma staré hliníkové rozvody v celém bytě. Jejich výměnu plánuji v budoucnu.
Teď bych měl ale dotaz, jestli je možné zapojit automatickou pračku na nechráněný společný obvod. Je to jediná zásuvka v koupelně a je spojena s ostatními v bytě. Ještě bych tam dal něco jako proudový chránič do zásuvky a až na něj připojil pračku. Našel jsem toto: http://elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iProduc t=1794&sName=Proudovy-chranic-do-zasuvky-30mA,-16A -

Je takové zapojení možné, nebo to zásadním způsobem odporuje normám?

Děkuji.

Předmět Autor Datum
no jde o to jaký ten rozvod je. Pokud je dvouvodičový, tak tam chránič fungovat nebude a ani tam být…
paul 26.12.2014 13:53
paul
Myslím si že uvedený proudový chránič je konstruován právě pro použití v uvedeném případě.
nedis111 26.12.2014 15:52
nedis111
Zdravím, nejlépe uděláte, když pozvete elektrikáře. Prohlédne zásuvku, dotáhne šroubky a pžípadně do…
trtr 26.12.2014 16:18
trtr
jsem to nenapsal dost jasně?
paul 26.12.2014 16:33
paul
ale ano, víc potvrzení=přínos pro tazatele, jinak pěkný svátek vánoční
trtr 26.12.2014 16:52
trtr
Nee.:-) Ten zásuvkový chránič tam bude fungovat. To proto, že k rozdělení PEN na PE a N dochází práv…
Zerozero 26.12.2014 16:58
Zerozero
tak to dík za objasnění i já..
paul 26.12.2014 19:26
paul
Zdravím, pokud tomu tak je, nemáte třeba návod či nějaký podklad pro tvrzení?
trtr 26.12.2014 19:30
trtr
Podklad bych měl.. Ochranný kolík prochází zásuvkovým chráničem přímo, ničeho se neúčastní. Fáze pro… poslední
Zerozero 27.12.2014 00:42
Zerozero
Ten chránič jsem používal v koupelně několik let a fungoval. Když jsem ho koupil byl zkoušený EUROTE…
milkaaa 26.12.2014 19:38
milkaaa

no jde o to jaký ten rozvod je. Pokud je dvouvodičový, tak tam chránič fungovat nebude a ani tam být nesmi. Jinak samozřejmě můžete zapojit pračku na starý rozvod, pokud je proveden dle tehdejších předpisů o zapojení ochranného vodiče-nejdříve na kolík a následně pokračujevodič na pravou dutinku BEZ přerušení. Dále jde také o jištění, které by to mohlo omezit. Takže vevýsledku, pokud tomu nehovíte=pozvěte odborníka.

Zdravím, nejlépe uděláte, když pozvete elektrikáře. Prohlédne zásuvku, dotáhne šroubky a pžípadně doporučí či nedoporučí přídavný chránič. Obyčejný chránič potřebuje fázi (L), nulu (N) a vodič ochranný (PE)(síť TN-S), v případě PEN (sítě TN-C) to nepracuje-tedy ano, ale po zapojení čehokoliv ihned vypíná.

Podklad bych měl.. Ochranný kolík prochází zásuvkovým chráničem přímo, ničeho se
neúčastní.
Fáze prochází přes proudové trafo na výstup.
Pravá zdířka (na zdi) přes pr. trafo na pravou zdířku výstupu.
Tedy je zcela jedno, zdali před zásuvkochráničem, je spojen PE a N v rozvaděči, nebo v zásuvce. Spojeno je vždy. V TN-C, je to vedeno spojeně až do zásuvky, v TN-S je to vedeno rozděleně, ale v rozvaděči též spojené.
Tedy je jedno, pro tento chránič, je li to síť TN-S, nebo TN-C.

Lze říci, že pokud se tento chránič připojí do zásuvky v síti TN-C, tak zásuvka na tomto chrániči je už TN-S, s chráničem.

A pro úplnost: Po funkční stránce, je jednofázová zásuvka připojená na síť TN-C,
Bodem rozdělení. Kontakty zásuvky se dají již považovat za TN-S.
Bodem rozdělení, je propojka mezi ochranným kontaktem (PEN) a pravou zdířkou (N).
I to je důvod, proč nikdy nesmí být spojen ochranný kolík a pracovní nulák v
prodlužováku. To proto že v síti TN-S se už nikdy nesmí spojit PE a N. :puff:8-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru