Boiler nenahřívá vodu
Prosím Vás jak změřím topné těleso v boileru jestli nahřívá ,kromě toho že voda teče studená . nikdo sničím nehýbal ( termostat).Děkuji
Prosím Vás jak změřím topné těleso v boileru jestli nahřívá ,kromě toho že voda teče studená . nikdo sničím nehýbal ( termostat).Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
V době, kdy se má bojler zapnout (pokud ho máte "noční proud", tedy na levnější tarif) všechno v byt… náhodný 07.12.2014 09:50 |
náhodný | |
Jestli naměříš proud na svorkovnici tělesa,je jedno čím,a těleso netopí,tak je v háji a musíš ho vym… fafin2 07.12.2014 18:34 |
fafin2 | |
Jestli naměříš proud na svorkovnici tělesa,je jedno čím,a těleso netopí,tak je v háji a musíš ho vym… nový Yarda 09.12.2014 07:54 |
Yarda | |
Myslel jsem el.proud obecně pro neeletrikáře;-).Pro Vás chytřejší opravuju na napětí měřeno čímkoliv… nový fafin2 09.12.2014 17:28 |
fafin2 | |
Koukám na ty rady (pokud je tu nějaká co by mne uspokojila, tak IMHO je mimo možnosti chápání tazate… nový Yarda 09.12.2014 07:48 |
Yarda | |
nejdříve ověřit zda spíná tarif(noční proud) ,pak stykač ,jistič , havarijní termostat , provozní te… poslední Peru 09.12.2014 20:06 |
Peru |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
V době, kdy se má bojler zapnout (pokud ho máte "noční proud", tedy na levnější tarif) všechno v bytě vypněte a zhasněte a jděte se podívat na elektroměr, jestli se točí.
Nebo pokud máte vypínač u bojleru, zkuste ho vypnout a podívat se na spotřebu na elektroměru a pak ho zapnout a podívat se, jestli se roztočí rychleji, nebo se na moderním elektroměru ukáže proužek vyššího odběru.
Někdy je po zapnutí v tichu koupelny při položení ucha na bojler slyšet lehké vrčení nebo lehké lupání jakoby bublinek.
Pokud je bojler stále nezapnutý a přesto je na něm napětí, je možné, že je vadný termostat (stále vypnutý) nebo topné těleso.
Pokud máte elektrotechnickou kvalifikaci, nebo někoho s elektrotechnickou kvalifikací, můžete doutnavkovou zkoušečkou vyzkoušet zda je napětí a) na přívodu do bojleru (případně svítí doutnavka na vypínači), za termostatem, na přívodu k topnému tělesu.
Pokud tam fáze je a zdá se, že topně těleso přesto netopí, je možné bojler vypnout hlavním vypínačem aby na něm v žádném případě nebylo napětí a ohmmetrem vyzkoušet odpor topného tělesa. Pokud by byl nekonečný, je možné topné tělesou koupit a vyměnit. Nemusí se vyhazovat celý bojler. U starých Dražických bojlerů se topné těleso odpojí a vysune z jímky a místo vadného se koupí stejný (správný) typ, (hlavně kvůli průměru jímky, wattáž se může mírně lišit, místo 1500W třeba 1600W) a zasune do jímky a opět zapojí, zkontroluje, zapne, vyzkouší a používá.
Jestli naměříš proud na svorkovnici tělesa,je jedno čím,a těleso netopí,tak je v háji a musíš ho vyměnit
Pokud je těleso v háji, žádný proud tam nenaměří (kde nic není, ani proudy netečou).
Myslel jsem el.proud obecně pro neeletrikáře
.Pro Vás chytřejší opravuju na napětí měřeno čímkoliv-myšleno od vadasky,fázovky až po multimetry a já nevím co,jenom né dozimetry!
Koukám na ty rady (pokud je tu nějaká co by mne uspokojila, tak IMHO je mimo možnosti chápání tazatele) a chybí už jen: "Nasliň si prst a postupně sáhni na všechny neizolované dráty co tam uvidíš."
Takže v tomto případě asi jen jediná: Koukni na jistič, od bojleru, jestli není vypnutý a pokud je, zapni ho. Když to nepomůže nebo nevíš, který to je, zavolej elektrikáře.
nejdříve ověřit zda spíná tarif(noční proud) ,pak stykač ,jistič , havarijní termostat , provozní termostat . jednoduše pozvat elektrikáře. jinak spolehlivě vypnout elektřinu a vyzkoušet průchodnost jednotlivých komponentů obvodovou zkoušečkou (baterie -žárovička - propojovací kabílky).