Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kotel často spouští

Zdravím,
máme kotel Vitodens 100-W s externím zásobníkem, regulaci vitotrol 100 OT a mám pocit, že tam je něco špatně nastavené. Kotel často spouští - i několikrát za hodinu, ale vždy jen na pár vteřin a na nejslabší výkon. Vyžene teplotu na nějakých 45 stupňů a pak to klesá k nějakým 30 stupňům. Aktuálně by měl být kotel řízený prostorovým termostatem, který má nastavenou pokojovou teplotu 22 stupňů. Na kotli je nastavena teplota kolečkem na 2.
Čím to může být, že tak často kotel spouští?
Lze nějak nastavit, aby kotel začal přihřívat, až když klesne teplota např. o 3 stupně? A pokud ano, jaký je parametr? V příručce pro instalici regulace vitotrol jsou parametry např.:

Horní limit teploty (z výroby 35) -ale nevím,čeho je to teplota.

Dolní limit teploty (z výroby 5)

Predefinování teploty ( z výroby 0) - možnost nastavení -3 až + 3

Proporcionální šířka pásma (z výroby 1,5) - možnost nastavení 1,6 až 3

Můžete mi někdo vysvětlit tyto parametry?

Obracím se na poradnu, protože setkání s topenářem se jen tak nedočkám

Děkuji za pomoc.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Kotel si myslí, že je potreba dodat teplo do otopnyho systemu. Blbej termostat nebo termostat nekom…
Al2 23.10.2014 00:54
Al2
Zdravím, tak topenář konečně dorazil a samozřejmě asi 20 minut po té, co už jsem musel zmizet někam… poslední
CastorPollux 31.10.2014 14:35
CastorPollux

Kotel si myslí, že je potreba dodat teplo do otopnyho systemu.

Blbej termostat nebo termostat nekomunikuje korektne s kotlem/regulací nebo je tech 22 na hraně a je potreba vycistit vsechna sítka v systemu (v kotli, na trubkách - budou celkem dve az tri).

Tech nastavenych 22 stupnu je opravdu dosazeno ?

Kdyz nastavis na termostatu treba 15 stupňů, co to udela ?

Mas na baraku zvenku na severni straně teplotni cidlo ?

Zdravím,

tak topenář konečně dorazil a samozřejmě asi 20 minut po té, co už jsem musel zmizet někam pryč... . A teď je opět nedostupný. Připojil venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci, které je nyní umístěno na stinném místě ve výšce 2 metry na severní stěně.
Když porovnám teplotu, kterou udává venkovní čidlo s teploměrem, který je hned vedle něj, rozdíl je 2-3 °C. To samé platí pro pokojový termostat ... ukazuje aktuální teplotu 22 °C, ale podle teploměru tam je s bídou 20 °C.
Tak jsem tedy zvýšil požadovanou teplotu na 24 °C přes den a 20,5 °C přes noc, aby tam bylo aspoň těch 21 přes den a 18 v noci.
Kotel si stále sem tam sepne na 8-10 vteřin. Zároveň někdy topí i tak, jak bych si představoval... žene vodu okolo 40-45 °C do topení.

Mám zkusit nastavit těch 15°C? Co by to mělo udělat? Nemělo by to vůbec spínat, je to tak. Že. Zkusím to o víkendu.

A když mám teda zapojený i venkovní čidlo a jede to na ekvitermní regulaci, tak když si chci přitopit, mám spíš hejbat s křivkou, nebo stačí přidat teplotu na pokojovém termostatu?

Díky za konzultace.