Zdravím,
tak topenář konečně dorazil a samozřejmě asi 20 minut po té, co už jsem musel zmizet někam pryč... . A teď je opět nedostupný. Připojil venkovní čidlo pro ekvitermní regulaci, které je nyní umístěno na stinném místě ve výšce 2 metry na severní stěně.
Když porovnám teplotu, kterou udává venkovní čidlo s teploměrem, který je hned vedle něj, rozdíl je 2-3 °C. To samé platí pro pokojový termostat ... ukazuje aktuální teplotu 22 °C, ale podle teploměru tam je s bídou 20 °C.
Tak jsem tedy zvýšil požadovanou teplotu na 24 °C přes den a 20,5 °C přes noc, aby tam bylo aspoň těch 21 přes den a 18 v noci.
Kotel si stále sem tam sepne na 8-10 vteřin. Zároveň někdy topí i tak, jak bych si představoval... žene vodu okolo 40-45 °C do topení.
Mám zkusit nastavit těch 15°C? Co by to mělo udělat? Nemělo by to vůbec spínat, je to tak. Že. Zkusím to o víkendu.
A když mám teda zapojený i venkovní čidlo a jede to na ekvitermní regulaci, tak když si chci přitopit, mám spíš hejbat s křivkou, nebo stačí přidat teplotu na pokojovém termostatu?
Díky za konzultace.