Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mech. spínací hodiny vs. elektronický předřadník

Mám terária (osvětlení v nich) zapojeny přes mechanické spínací hodiny. Dnes jsem do jednoho terária přidal elektronický předřadník a v něm pripojeny dvě zářivky, jenže od té doby mi spínací hodiny nevypínají. Pokud zářivky odpojím, je vše ok a světla zhasnou, jakmile je připojím, vše se zase rozsvítí. Zkoušel jsem je zapojit solo, ale dělají to samé.
Nejspíš to bude předřadníkem, ale zajímá mě, jaký vliv má elektronický předřadník na mechanické spínací hodiny. Jak je vůbec možné, že se vše rozsvítí při připojení zářivek i přes neaktivní spínací hodiny, kdy je vše ostatní vypnuté.
Díky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co je to "mechanické spínací hodiny"? Byla by fotka? Pokud by byly klasické, tj. motorek s převodovk…
Yarda 29.09.2014 07:40
Yarda
Je to klasika za pár korun ;-) [http://www.mercateo.cz/images/products/1089_rscomp onents/gr_r692723…
Ivoš 29.09.2014 08:10
Ivoš
Ty hodiny pravdepodobne nemají pro spínaní žádne relé, bude tam bezkontaktní polovodičový spínač, sp…
Joseph 29.09.2014 09:31
Joseph
Je v tom mikrospínač, žádnej polovodič. Bude to tak jak píše Karel.
cejna 29.09.2014 09:41
cejna
Přesně tak, je to jen mikrospínač který je "sepnutý" nastavitelnými segmenty na hodinách.. Mrknu na…
Ivoš 29.09.2014 09:46
Ivoš
Já měl tu potřebu :-) , potřeboval jsem jen strojek a vývody od mikrosínače samostatné. nový
Karel_ 29.09.2014 09:58
Karel_
Ještě dotaz: Když použiji digitální spínací hodiny, viz. obrázek, tak ty fungují přes relé a spíná s… nový
Ivoš 29.09.2014 10:56
Ivoš
myslím, že mechanické jsou spolehlivější..tyhle mi už 2x začaly vrčet a nešlo s tím nic udělat nový
paul 29.09.2014 11:20
paul
Fáze x nulák - ono už je to teď jedno. Ostatně i dřív to bylo jedno, pravidlo "Vlevo fáze, vpravo nu… nový
Yarda 29.09.2014 11:46
Yarda
Funkčně to jedno jistě je, ale v tomto dotazu to zdá se dělá problémy. nový
Karel_ 29.09.2014 12:44
Karel_
Digitální časovač nevím jak je. Jak už ale tady píšu, spínaný nulák jsem měl u mechanického časovače… nový
Karel_ 29.09.2014 12:48
Karel_
Teď jsem oměřil dva podobné časovače a oba spínají nulák. Proč to tak je nevím, asi si to Číňani blb… nový
Zerozero 29.09.2014 23:33
Zerozero
Tak bylo to tak, jak tu mnozí psali ;-) hodiny spínají nulák a předřadník se s tím při svém zapojení… nový
Ivoš 30.09.2014 09:26
Ivoš
Kterej blbec to zapojoval? Vyrobek zapojeny takovymhle blbem bych si nechal jeste od nekoho znalyho… nový
bahno. 30.09.2014 09:50
bahno.
Made in china..mluví za vše ;-) Je to vymontované ze světelné reklamy..celé jsem to rozdělal a mrknu… nový
Ivoš 30.09.2014 10:00
Ivoš
Podla platnych zakonov sa nesmie zapajat 2zila na 3polovu zastrcku ani spajat PE s N na odpojitelnom… nový
MM.. 30.09.2014 17:18
MM..
Spínací hodiny uvedené na první fotce(mechanické)mají většinou přehozenou fázi a nulák(svině).Už mě… poslední
bedan 17.11.2014 19:32
bedan

Co je to "mechanické spínací hodiny"? Byla by fotka? Pokud by byly klasické, tj. motorek s převodovkou co mechanicky spíná kontakt, tak si nedovedu představit, že by něco na straně zátěže mohlo spínání toho kontaktu nějak ovlivnit. Ale může tam být nějaká elektronika, například pro spínání triak a to by ten elektronický předřadník ovlivnit mohl. Nebo třeba nějaké odrušení (např. kondenzátor paralelně ke kontaktu - jaký příkon má ten elektronický předřadník?) co by stačilo, aby ten předřadník fungoval. Něco takového se mi jednou stalo - proud protékající odrušovacím kondenzátorem sice nestačil k tomu, aby přitáhl připojené relé, ale stačil k tomu, aby přitažené relé přidržel i když se kontakt rozpojil.
Zkusil bych mezi ty hodiny a elektronický předřadník zapojit nějaký odrušovací člen.

Ty hodiny pravdepodobne nemají pro spínaní žádne relé, bude tam bezkontaktní polovodičový spínač, spínaný v nule, elektronický predradník spúsobí že detekce prúchodu "nulou" u spínače nefunguje. To je vše.

Nepoužívej ten elektronický prevodník nebo si sežeň spínací hodiny které spínají klasickým relé.

.... :puff:

Fáze x nulák - ono už je to teď jedno. Ostatně i dřív to bylo jedno, pravidlo "Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je..." platilo stejně jen u zásuvek ve zdi.

Tak bylo to tak, jak tu mnozí psali ;-) hodiny spínají nulák a předřadník se s tím při svém zapojení nedokázal poprat.
Ještě večer jsem to předělal na dvoužilovou zástrčku a vše funguje ;-)
V zapojení předřadníku byl nulák zapojen společně se zemí a tam byl problém :x:
Díky za rychlé řešení a pomoc ;-)

Made in china..mluví za vše ;-)
Je to vymontované ze světelné reklamy..celé jsem to rozdělal a mrknul na to, do teď nebylo potřeba..spíš mě to zarazioo u těch hodin..
Na DPS byly jen dva vstupy napájení a 3žilovej kabel tím pádem zapojenej nula a zem dohromady..teď už je to jen dvoužíla a plastová krabička ;-)

Podla platnych zakonov sa nesmie zapajat 2zila na 3polovu zastrcku ani spajat PE s N na odpojitelnom kabli. Niekto do toho bastlil, asi nejaky sebevrah.
Ked to ma 3polovu zastrcku tak ma ist ochranny len na obal, nesmie sa podielat na ziadnej praci spotrebica a ani spajat s N.

P.S. a logicky ak by to malo 2polovu zastrcku tak to musi byt zariadenia s dvojitou izolaciou a potom sa nulak nesmie zapajat na ziadne obaly ani na nic podobne.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru