Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno kotel neohriva vodu, ale topeni ano

Ahoj,

mam takovy dotaz, treba se s tim nekdo uz setkal.

mame kotel Vaillant turboTEC a k nemu v dolnim podlazi nastenny ovladac calorMATIC 392. Vecer jsme si pritopily a vse fungovalo v poradku... voda do koupelny se mela zacit ohrivat kolem osme, ale bohuzel se ohrivat nezacla.. vse je nastavene spravne, zkousel jsem nastavit teplotu uz i rucne ale ani v tu chvili kotel nesepne a nezacne ji ohrivat. zajimave ovsem je, ze pokud nastavim topeni, tak kotel sepne okamzite a topeni se zacne ohrivat.

nemate nekdo tuseni, kde by mohl byt problem? nesetkal jste se nekdo s necim podobnym?

dekuji,

T.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
mimochodem, kotel jsem zkousel uz i vypnout/zapnout, ale ani to nepomohlo..
antiS 28.08.2014 00:41
antiS
Došlo tedy k tomuto? 1 kotel normálně ohříval vodu při letním provozu bez topení 2 jakmile jsme spus…
mirektatra 28.08.2014 02:25
mirektatra
vsiml jsem si, ze i pres to, ze tece studena (spise ledova) voda pokud pustim teplou, kotel ukazuje,…
antiS 28.08.2014 06:16
antiS
problem vyresen, je to vadne cidlo.. neustale ukazuje teplotu 77stupnu :)
antiS 28.08.2014 09:40
antiS
Takže jsi změřil teplotu v místě čidla a místo bylo studené? Když jsi vyjmul čidlo a dal ho do stude… poslední
mirektatra 28.08.2014 10:30
mirektatra

Došlo tedy k tomuto?
1 kotel normálně ohříval vodu při letním provozu bez topení
2 jakmile jsme spustili topení, ohřívá vodu pouze, pokud současně i topí

Jestliže ano, pak jste chybně nastavili režim topení + TUV. Obnovte původní nastavení a vyzkoušejte, zda ohřev TUV funguje tak, jako před tím, než jste měnil nastavení. Prostudujte uživatelský návod a nastavte topení a ohřev TUV tak, jak požadujete, aby fungoval, tedy topení a přednost ohřevu TUV před topením (chcete aby teplá voda tekla i za cenu, že se krátkodobě nebude topit, protože to vyrovná tepelná setrvačnost stavby).
Udělal jste chybu v nastavení a logickým je tedy "krok zpět".

vsiml jsem si, ze i pres to, ze tece studena (spise ledova) voda pokud pustim teplou, kotel ukazuje, ze teplota vody je 77°C... (ukazuje to jak kotel, tak colorMATIC ktery mame na zdi)...

pravdepodobne bude tedy neco spatne s nejakym teplomerem, ktery meri TUV.. mysli si, ze voda ma 77 stupnu a proto ani nesepne...

je to mozne? co bude potreba vymenit?

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru