Bazénová světla 2x300W (9V) nesvítí ...
Zdravím,
mám v bazénu podvodní halogenová světla 2x300W (pracovní napětí 12V za transformátorem).
Přestala postupně obě s odstupem měsíce svítit.
Nedávno odešlo jedno, bylo vyměněno za nové bazénářem, ale nepomohlo to. Nyní přestalo svítit i to druhé.
Zvláštní je, že světla připojená nakrátko přímo na transformátor svítí, ale na konci vedení v bazénu ne (nerozsvítí ani 12V autožárovku).
Přitom vedení od trafa ke světlům jsou nezávislá a nemám podezření, že by se kabely mohly někde po cestě přerušit (délka kabelů od trafa ke světlům cca 7 a 10 m)
Na konci vedení hned u světel JE napětí 12V, stejně jako hned za trafem. Jejich propípnutí u trafa (ke světlu a zpátky) taky OK. Takže jednotlivé vodiče by snad neměly být přerušeny někde po cestě.
Napadá mě jedině, jestli nedošlo k zaplnění rozvodných krabic (jsou pod dlažbou hned u světel v bazénové části a je zde propojen kabel od světla na vedení od trafa) chlorovanou vodou /možná už vysrážený soli z chlorňanu v krabic/ a je tam svod proudu do země ?
Jakoby defacto paralelně připojenej malej odpor, kterej ten proud svede mimo světlo/žárovku do země. Nechce se mi dvakrát rozhazovat dlažba jen kvůli pokusu
Nebo kde může být zakopaný pes ? Co mám vyzkoušet ?
Díky za každou radu !
Al
Len tak mimo povodny problem - neni to uz dnes na hlavu minat zbytocne med a energiu kvoli 300W svetlam z doby kamennej, a nedat tam radsej nejake LED co zeru 5-10x menej a svietia stejne?
Ono je to rozdiel nielen kvoli tomu ze si nemusis potom davat tonu medi do zeme, ale aj na ucte za elektriku
P.S> len potom pre LED bude treba bud aj ten zdroj zmenit potom budes potrebovat jednosmerny alebo ak LED na striedavy tak moze byt problem prehrievanie pre elektroniku v LED svietidle, neviem jak to tam chladis
Od toho by nás snad vševědoucí a všeobsahující EU uchránila, abychom nedělali hlouposti, ne
? To už by dávno výrobu takových žárovek zastavila ...
Pokud jste se rozhodl natahat nové vedení bez spojů v krabicích, bude to asi nejlepší. Je li tam husí krk tak je to výhoda. Ale pokud je tam víc zatáček může to být problém, to tam dostat. Já si myslím, že pro rozvod 12V, v husím krku, není potřeba kabel. Klidně bych tam protáhl jen dva vodiče 6mm2 (lanko v PVC).
Dva samostatné vodiče budou mít více místa, budou ohebnější a snadněji projdou husím krkem. Na funkci ani spolehlivost to nebude mít vliv.
Chlapi, diky moc za cenné rady, pomohli jste mi.
Právě jsem to všechno dodělal, včetně dlažby.
Diky za váš čas, co jste mi věnovali
Al2