Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bazénová světla 2x300W (9V) nesvítí ...

Zdravím,

mám v bazénu podvodní halogenová světla 2x300W (pracovní napětí 12V za transformátorem).
Přestala postupně obě s odstupem měsíce svítit.

Nedávno odešlo jedno, bylo vyměněno za nové bazénářem, ale nepomohlo to. Nyní přestalo svítit i to druhé.
Zvláštní je, že světla připojená nakrátko přímo na transformátor svítí, ale na konci vedení v bazénu ne (nerozsvítí ani 12V autožárovku).
Přitom vedení od trafa ke světlům jsou nezávislá a nemám podezření, že by se kabely mohly někde po cestě přerušit (délka kabelů od trafa ke světlům cca 7 a 10 m)

Na konci vedení hned u světel JE napětí 12V, stejně jako hned za trafem. Jejich propípnutí u trafa (ke světlu a zpátky) taky OK. Takže jednotlivé vodiče by snad neměly být přerušeny někde po cestě.

Napadá mě jedině, jestli nedošlo k zaplnění rozvodných krabic (jsou pod dlažbou hned u světel v bazénové části a je zde propojen kabel od světla na vedení od trafa) chlorovanou vodou /možná už vysrážený soli z chlorňanu v krabic/ a je tam svod proudu do země ?
Jakoby defacto paralelně připojenej malej odpor, kterej ten proud svede mimo světlo/žárovku do země. Nechce se mi dvakrát rozhazovat dlažba jen kvůli pokusu :-/

Nebo kde může být zakopaný pes ? Co mám vyzkoušet ?

Díky za každou radu !

Al

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Chlapi, diky moc za cenné rady, pomohli jste mi. Právě jsem to všechno dodělal, včetně dlažby. Diky… poslední
Al2 09.09.2014 11:44
Al2

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru