Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem po vypnuti jističe je napětí na N

Jeste jeden dotaz me trapy.
Vsechny okruhy v dome mi delaji toto: Po vyhnutu jistice daneho okruhu nemam nikde napeti,coz je spravne, pokud se vsak dotknu nuláku, tak mi dá ránu. Nevim jestli plnou silu 230V, neprijde mi to tak, ale slusnou. Co je kde spatne?

Jeste dodam, jakmile pri vyplem okruhu jisticem, pri manipulaci s draty o sebe brnknu dvema tak to vyhodi cely dum, to je normal? Cekal bych ze pokud mam preruseny okruh tak nebude takto reagovat. Ale mozna za to muze nejak proudovy chranic u hodin?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Takže k proměření se zemí jsem se ještě nedostal, ale napíšu dnešní zjištění: proměřil jsem dva okru…
dawelus 09.07.2014 12:21
dawelus
-když vypnu jenom chránič, nebo chráníč+jistič, je to stejné: Pe+L , Pe+N dává cca 100V Mas tam urc…
MM.. 09.07.2014 14:35
MM..
Jaj sorry to tam je napatie medzi PE a kazdym inym??? Tak to mas tie rozvody sakramentsky zivotu neb…
MM.. 09.07.2014 15:58
MM..
ale ty to pozorujes predsa aj ked je zapnuty Ne, tech 100V mezi Pe a zbylíma, je jen pri vyplem c…
dawelus 09.07.2014 16:17
dawelus
Pisal si v dotaze ze staci ked vypnes jeden istic, a uz ta kope N. To je predsa pri zapnutom chranic…
MM.. 09.07.2014 16:27
MM..
Je to par mesicu co sem s tim neco delal,tak jsem uz zapomel jak to bylo presne. Omluva vsem.Vzpomin…
dawelus 09.07.2014 16:34
dawelus
A co tahle vec ? Zaply jistic ukazoval 0V, vyply 230V , a vyply i s chráničem 0V. Na to mate jaky na…
dawelus 09.07.2014 16:41
dawelus
Alebo - ten istic odpaja N, a ne fazu (to snad nemoze byt nikde ani zo srandy, ale ja neviem kto ti…
MM.. 09.07.2014 18:10
MM..
nemozes sa spoliehat na farby ak si to neskontrolujes v rozvodke (a vsetkych dalsich rozdelovacich s…
dawelus 09.07.2014 19:09
dawelus
No, je pravda, že jsem elektrikář, ale já mít v baráku takovejhle problém, tak to nenechám na "To ur…
mirektatra 09.07.2014 20:38
mirektatra
Ja vas vsechny chapu. Ale musim chodit do prace, resit 50 dalsich veci krom tohohle a nejsou penize…
dawelus 09.07.2014 20:59
dawelus
Ja by som zacal tym ze to vsetko zapnes a budes merat skusackou ze na ktorom drate je vlastne faza :…
MM.. 09.07.2014 21:18
MM..
Na stare vadasce jsem mel moznost zjistit fazi jednoho dratu. Asi si ji nekdo pujcil a nemuzu ji naj…
dawelus 09.07.2014 22:05
dawelus
Skusacka ma len jeden hrot (o to predsa ide zistovat napatie oproti zemi). Maju v kazdom onom za 5ko…
MM.. 10.07.2014 09:56
MM..
V pohode, pán má proste nejasný pocit že niečo s tou elektrikou nie je v poriadku, elektrike nerozum…
Joseph 10.07.2014 11:20
Joseph
K dyspozici mam toto, viz obrazek... A dnes sem si s tim chvili hral a zjistil jsem ze nektera faze…
dawelus 10.07.2014 13:13
dawelus
pouzi ten skrutkovac (prst drzis na tom druhom konci to je druhy pol merania = ty, t.j. zem). Svieti…
MM.. 11.07.2014 16:24
MM..
Vim jak se poziva. Ale je na nem 150-250V, takze nevim jestli mi ukaze tech 100v. Bohuzel se k tomu…
dawelus 11.07.2014 17:33
dawelus
Dobrý den podle toho co popisujete máte vadný proudový chránič už jsem se s tímto problémem jednou s… poslední
Sawarod 18.07.2014 18:42
Sawarod

Takže k proměření se zemí jsem se ještě nedostal, ale napíšu dnešní zjištění: proměřil jsem dva okruhy v domě a docela hledím:

-když je 'vše zaplé', tak mezi L+Pe , L+N je 230V a multimetr pípá ať propojím cokoliv mezi sebou.
-když vypnu jenom chránič, nebo chráníč+jistič, je to stejné: Pe+L , Pe+N dává cca 100V, a průchozí jsou opět všechny 3 mezi sebou.
-když vypnu jen jistič okruhu, je všude 0V. A jeden okruch opět průchozí vše, druhý jen Pe+N.

dále, když zmáčknu tlačítko 'Test' na chrániči, tak se vždy vypne.
Když jsem propípl oba jističe zvlášť zaplé i vyplé, pokaždé multimetr pípal. Když byli zaplé ukazovaly 0V, vyplé 230V , a vyplé i s chráničem 0V.

Dle mého lajckého názoru je tedy něco špatně na chrániči který to propouští, na něj se stihnu podívat až zítra.
A je 3fázový (vedou k němu 4 kabely).

Ps: většinou mi multimetr pípá spíš jako by vrčel, ale třeba u měření zaplého jističe pípá čistě, tak nevim jestli to znamená že je to propojené při 'vrčení' na daleko, nebo proč je tam ten rozdí.

-když vypnu jenom chránič, nebo chráníč+jistič, je to stejné: Pe+L , Pe+N dává cca 100V

Mas tam urcite pripojene nejake zariadenie ktore ma v sebe velky kondenzator a pripadne je odpalene nieco na vstupnej casti a kvoli tomu sa to napatie dostava na vedenia.
neviem co tam mas pripojene (kotle, chladnicky, nabijacky, neviemco) ale samo od seba sa tam 100V nevyrobi, ak si vypol cely barak chranicom (ano?) tak to nemozu snad byt ani ziadne naindukovane napatia medzi vedeniami.

A pre svateho nesnaz sa merat odpor na vodicoch medzi ktorymi je napatie. nielen ze tym hovno zmeras, ale este aj odpalis merak

Jaj sorry to tam je napatie medzi PE a kazdym inym??? Tak to mas tie rozvody sakramentsky zivotu nebezpecne. Mas evidentne odpojene PE od zeme a od N. Zoxidovane, alebo to tam robil nejaky debil. Musis aj najst zdroj toho napatia, chranic to urcite nerobi (ten ani PE vodic vobec nema. P.S. jedine ze by prebijal na oba draty ked je vypnuty, ale ty to pozorujes predsa aj ked je zapnuty, to by nedavalo zmysel)

Je to par mesicu co sem s tim neco delal,tak jsem uz zapomel jak to bylo presne. Omluva vsem.Vzpominam ze sem sel vzdy nahodit chranic kdyz mi ho omylem spojene draty vyhodily. A delal jsem jen pri vyplem jistici.
Zitra to jeste promerim a uvidime jestli se nekam dostaneme i bez odbornika.

Alebo - ten istic odpaja N, a ne fazu (to snad nemoze byt nikde ani zo srandy, ale ja neviem kto ti to tam robil). Potom je medzi fazou a PE 230V, kym nevypne chranic.
Mozu byt aj nespravne farby vodicov, nemozes sa spoliehat na farby ak si to neskontrolujes v rozvodke (a vsetkych dalsich rozdelovacich skrinkach) ze co je co

Ja vas vsechny chapu. Ale musim chodit do prace, resit 50 dalsich veci krom tohohle a nejsou penize na zaplaceni elektrikare, ktery povymenuje buhvy co, ani mi poradne nevysvetli cim to bylo atd. Me to tak funguje vic jak rok, a buhvy jak dloho prede mnou. Je to na hov.. , ale musi to este chvili vydrzet.

V pohode, pán má proste nejasný pocit že niečo s tou elektrikou nie je v poriadku, elektrike nerozumie, skúšačku nemá, kúpiť ju len tak hneď npôjde, veď načo by mu aj bola keď tej elektrike proste nerozumie.

Akurát ten nejasný pocit že s tou elektrikou je niečo nie v poriadku ho znepokojuje, podobný nejasný pocit že niečo nie je v poriadku, vraj mala aj obsluha reaktora v Černobylskej jadrovej elektrárni tej noci keď sa to stalo ....

Inak linkovaná skúšačka napätia, nie je vhodnou skúšačkou pri podivne zapojenom rozvode pre neskúseného laika, skúšačka je totiž nespoľahlivá a jej obsluha musí o charaktere tejto nespoľhlivosti vedieť,

- niekedy nesvieti aj v prípade že napätie na vodiči je, stane sa tak ak osoba je extremne elektricky nevodivá alebo podlaha je až moc izolujúca alebo osoba stojí na drevenom rebríku alebo nábytku

- niekedy ale pre zmenu svieti aj ak vodič je odpojený, k rozsvieteniu postačuje kapacita medzi vodičmi, vie to človeka dezorientovať ak hľadá chybný krížový prepínač osvetlenia na veľmi dlhej chodbe alebo ešte lepšie na schodišti, kde je tých prepínačov 5-6, to sa potom človek nachodí a nachodí jak turista, tá radosť z tých prekonaných metrov výšky

... :puff:

K dyspozici mam toto, viz obrazek...
A dnes sem si s tim chvili hral a zjistil jsem ze nektera faze na vystupu jistice je propojena s nulakem na vystupu chranice.
Ps:Vse muzu vypnout hlavnim jisticem, ale stene uz prvni zasuvka u hodin hlasi propojeny L+N.
Dnes se hodlam domluvit s elektrikarem at na to mrkne. Nekde je to nejspis skratovane, ale pripada mi ze reseni nebude tak snadne najit. Jeste zkusim odpojit uplne vsechny spotrebice, tech zahadnych 100V mi neda spat.

Vim jak se poziva. Ale je na nem 150-250V, takze nevim jestli mi ukaze tech 100v. Bohuzel se k tomu opet dostanu az v nedeli. Jinak jsem v praci. Dnes jsem to konzultoval s elektrikarem, a pry by to mohlo nejspis probijet nekde pred chranicem, coz se mi bude zjistovat obtizne, vse je tam v izolaci a zaplombovane. Musim sehnat technika ktery ma na tyto poruchy merak. Super no. Hadam ze to maji pouze u e-onu.

Dobrý den podle toho co popisujete máte vadný proudový chránič už jsem se s tímto problémem jednou setkal chránič propouštěl napětí přes cívku na nulový vodič.Ale doporučuji vám nechat tento problém vyřešit někoho kdo na tuto práci má odbornou kvalifikaci.