Takže k proměření se zemí jsem se ještě nedostal, ale napíšu dnešní zjištění: proměřil jsem dva okruhy v domě a docela hledím:
-když je 'vše zaplé', tak mezi L+Pe , L+N je 230V a multimetr pípá ať propojím cokoliv mezi sebou.
-když vypnu jenom chránič, nebo chráníč+jistič, je to stejné: Pe+L , Pe+N dává cca 100V, a průchozí jsou opět všechny 3 mezi sebou.
-když vypnu jen jistič okruhu, je všude 0V. A jeden okruch opět průchozí vše, druhý jen Pe+N.
dále, když zmáčknu tlačítko 'Test' na chrániči, tak se vždy vypne.
Když jsem propípl oba jističe zvlášť zaplé i vyplé, pokaždé multimetr pípal. Když byli zaplé ukazovaly 0V, vyplé 230V , a vyplé i s chráničem 0V.
Dle mého lajckého názoru je tedy něco špatně na chrániči který to propouští, na něj se stihnu podívat až zítra.
A je 3fázový (vedou k němu 4 kabely).
Ps: většinou mi multimetr pípá spíš jako by vrčel, ale třeba u měření zaplého jističe pípá čistě, tak nevim jestli to znamená že je to propojené při 'vrčení' na daleko, nebo proč je tam ten rozdí.