Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem příkon elektromotoru

Dobrý den, potřeboval bych poradit. V práci mám kompresor, na štítku je uvedený příkon 110kw, třífázový motor, 400V. Na klešťovém ampérmetru jsem naměřil hodnotu bez zatížení kompresoru cca 60A na fázi, s vytížením to bylo cca 160A. Můžete mi prosím vypočítat, jaká je skutečná spotřeba jak bez zatížení tak se zatížením? Děkuji

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
cca 42kW naprázdno, 110kW při zatížení
jirka44 12.05.2014 13:31
jirka44
děkuji, také jsem slyšel že příkon třífázového motoru se počítá s napětím 230V (tzn. 230x proud x o…
drpepa 12.05.2014 13:50
drpepa
Slyšel jsi to správně - pokud se motor provozuje na 3x 230V, pak se to počítá s údaji 230V... Netuší…
mirektatra 12.05.2014 18:24
mirektatra
na štítku mám napsáno viz. s jakým napětím mám teda počítat?! Prosím rozepište mi to tady na výpočet… poslední
drpepa 13.05.2014 07:20
drpepa

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru