příkon elektromotoru
Dobrý den, potřeboval bych poradit. V práci mám kompresor, na štítku je uvedený příkon 110kw, třífázový motor, 400V. Na klešťovém ampérmetru jsem naměřil hodnotu bez zatížení kompresoru cca 60A na fázi, s vytížením to bylo cca 160A. Můžete mi prosím vypočítat, jaká je skutečná spotřeba jak bez zatížení tak se zatížením? Děkuji
cca 42kW naprázdno, 110kW při zatížení
děkuji,
také jsem slyšel že příkon třífázového motoru se počítá s napětím 230V (tzn. 230x proud x odmocnina ze tří), jak je to možné? Děkuji
Slyšel jsi to správně - pokud se motor provozuje na 3x 230V, pak se to počítá s údaji 230V... Netuším ale,kde je ještě takováhle soustava
. Leda za frekvenčákem, nebo 3f trafem 400/230V ?
na štítku mám napsáno viz. s jakým napětím mám teda počítat?! Prosím rozepište mi to tady na výpočet bez zatížení tak se zatížením. Děkuji moc