Niky, pokuď se při vypnutém topení načítá jeden měřák a ostatní ne, je to na reklamaci měřáku. Druhá možnost je ta, že místnost se zmíněným měřákem je extrémně ochlazovaná. Pokud máš totiž termostatický ventil u radiátoru, tak ten nejde úplně uzavřít, ale udržuje v místnosti teplotu cca 5 - 8 stupňů nad nulou (tzv. ochrana před mrazem). Pokud máš třeba, jak píšeš, otevřenou ventilačku, tak se Ti v krátkých intervalech otvírá ventil a pouští teplou vodu do radiátoru (a měřák připočítává). Musela bys mít přívodní trubku do radiátoru stále na omak studenou a potom je to fakt špatný měřák.