Chci se zeptat čím utěsnit drobné netěsnosti na rozvodech topení.To znamená že dolévám do okruhu vodu jednou za 3 týdny.Okruh je uzavřen.trubky z mědi.kotel atmos.Přemýšlel jsem o vodním sle.může poškodit čerpadlo?
Expanzka je tlaková?
Je viditelný někde unik vody (flek na stropě, mokré stěny, vlhká podlaha)?
Co ventilek na expanzce, neteče z něj při zmáčknutí voda?
mi to ufoukavá z pojistného ventilu na kotli a dopouším o topné sezoně tak 1x za měsíc.
Přesně, při dopouštění se tam dostane směs vzduchu s vodou, která se zahřátím a poklesem tlaku rozdělí na vzduch a vodu, vzduch ufoukává z pojistného ventilu a trošku vody taky občas přitom bryndá.
Taky dopouštím cca 1x měsíčně.
lk:
To je ale špatně. Pojistný ventil nemá co ufoukávat, ale odvést nahromaděné páry při překročení maximálního povoleného přetlaku otopné soustavy. Není to spíš automatický odvzdušňovací ventil?
amater123:
Buď je soustava netěsná nebo je chyba v expanzomatu. Je to nové topení nebo to fungovalo několik let bez problémů a teď to začalo zlobit?
Je, automatický odvzdušňovací ventil.
Dal mi nedávno servisák nový, a je to stejné. Pořád je oslintanej, se vzduchem jde i trošku vody.
Možná je to konstrukční problém konkrétního kotle (Protherm ), že je ventil na blbém místě.
Žiju s tím.