Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynový kotel Protherm turbo-všeobecně

mě po 7mi letech na rysovi občas padá pojistka, co je na měděné trubičce přístupné po sundání deklu a krytu topeniště. Protočí se čerpadlo, kotel se pokusí nastartovat a rozbliká se error. Oprava spočívá v zatlačení pojistky šroubovákem,mám to popsané i v návodu. Tlak vody musím mít lehce pod provozní hodnotou, jinak padá víc. Zalehlé čerpadlo jsem tam našel taky, když dlouho stojí, neutlačí usazený kal a musí se mu pomoct. Termostat v místnosti musí být nastaven na vyšší teplotu, než je v místnosti, já ho přetočím ručně při zapnutém kotli a když je funkční, tak v něm cvakne a slyším kotel, jak se rozbíhá. Ještě bych mrknul na vyústění odtahu přes zeď, jestli tam není v ústí to ptačí hnízdo a pak bych volal servis.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny