Oprava kapajícího uzávěru teplé vody ve stupačkách
Dobrý den
Po roce od nově udělaného rozvodu vody ve stupačkách umělohmotnýma trubkama a uzávěrama,mi kape teplá voda.Zhotovovatele jsem oslovil,zatím nic.Zvládnu to opravit sám?
Kape to ze spoje trubky a otvoru těla uzávěru kam byla trubka zastrčena.Borec vždy roztavil pistolí umělohmotné konce a zastrčil do sebe,hned to zatuhlo a svár byl hotov.Tenhle se mu evidentně nepovedl.Mám tu tavící pistol pujčenou,mám i kousky trubek a spojky.
A)Mužu uříznout hned za tělem uzávěru tu trubku,strčit tam tu pistol jednou stranou,druhou nahřát konec odřízlé trubka a zastrčit do sebe,
B)Mužu uříznout hned za tělěm uzávěru tu trubku,strčit tam tu pistol jednou stranou,druhou nahřát nový kousek trubky,pak dát spojku,nechat zatuhnout.Pak upravit délku a dospojit.
C)Nechat to na odborníkovi.
Tak já jakožto instalatér, bych doporučil opravu provést nějakým instalatérem, který ví co a jak. Ano někdy se spoj prostě nepovede a začne to kapat. Ale tohle je na výměnu celého ventilu. Takže zavolat instalatéra a neopravovat nic sám.
Dnes přišel opravář,uřízl trubku asi 1,5cm od spoje odkud tekla voda. Polyfůzní svářečkou nažhavil vyčuhující konec a něj navlékl,jak prstýnek na prst větší kousek trubky,čímž uzavřel kapající spoj.Do vzniklého otvoru pak natavil druhý konec.Chtěl 150Kč,dal jsem mu dvě kila.Za 15 minut byl hotov.
Taky řešení-navařit tam mufnu by mě vážně nenapadlo,ale dobrý!
Jediné správné řešení bylo vyměnit celý ventil. Tohle je však také funkční a účel světí prostředky a na hajzlu se nikdo nebude kochat jestli je to parádní spoj nebo ne. Podle těch závalů je vidět, že to tentokrát šéf ohřál sakra důkladně
, aby se to zapatlalo závalem.