Rozdiel potencialov v budove?
V novej pristavbe v skole (kolaudacia asi rok dozadu) mam prepojenie medzi poschodiami riesene switchom vs kabinety. V jednom kabinete mi uz odpalilo jednu wifinu tak, ze blbla, na druhej uz 2 porty z 5 a hore na switchi uz 3 porty (porty svietia, vsetko vyzera byt ok, ale nic sa cez ne neprenasa).
Problem som identifikoval ako rozdiel elektrickych potencialov, ale v ramci budovy (navyse novej) som sa s tym nikdy nestretol. Porty nam odchadzali (aj tolen vynimocne) medzi cinziakmi, sem tam medzi vchodmi vo viacchodovych panelakoch.
Zaujimave je, ze problem sa deje len medzi jednym kabinetom a switchom, ostatne kabinety aj triesdy taketo problemy nemaju.
Napada este niekoho nieco preco dochadza k tymto porucham? Mna napadla zle dotiahnuta zasuvka, zvyseny odpor a to, ze pri vypadku prudu a nahodeni su na oboch konoch tym padom rozdielne potenciale?
Z elektriky na vyske som mal len 3, rad si necham poradit;o).
nemáte to náhodou propojeno stíněnou kabeláží? Typnul bych že ano..a není to uzem+no do jednoho bodu!
Nie od urcitej doby neuzemnujem a pouzivam UTP kable, takze...ale vlastne teraz som sa zamyslel, ze kabelaz tam tahali robosi, respektive investor a ja som len dorabal zasuvku a protistranu, takze sa musim na to pozriet ake kable pouzili.
Ale v kazdom pripade ja som neuzemnoval ani jednu stranu.
Aj ja by som hladal vinu v kabelazi ;)
Tienenie uzemnovat asi len na jednej strane alebo vobec.
Toto je poměrně duchařina - blbě se odhaluje skutečná příčina. Nejlepším řešením je si "pořídit" svého dobrého revizáka, který by měl patřičné prostředky na měření.
Předpokládám, že to nezbedné napětí přichází ze "strany" LAN, klidně to může dělat třeba jeden počítač. Jakým způsobem jste to měřil?
Nemeral som to nicim, chystam sa zmerat odpor na oboch stranach, ak sa bude lisit, mohol by tam byt aj iny potencial.
Predpokladam, ze problem je v kabinete, kde je router a cez lan kabel to odpaluje aj porty na switchi. Je tam klasicka dvojzasuvka v stene (robil som ja), ale kedze bol dotiahnuty len jeden kabel je zapojena len jedna strana.
Premyslam este o nasadeni predpatovky pred router, respektive nasadenie ethernetovych bleskoistiek to urcite vyriesi, ale zaujima ma zdroj problemov.
Cela budova boal postavena zo zdrojov EU a tak to tam aj vyzera, kable trciace priamo z omietky, zopar kablov je asi slepych lebo som nenasiel protistranu a pod.
Voltmetr, v tomto případě analogový by byl lepší.
Nevím jak ty nové, ale vykuchal jsem starý 100Mbps switch a ten má na straně LAN něco, co vypadá na oddělovače. Ani bych se nedivil, kdyby se "racionalizovalo".