Ahoj, máme doma bojler (dražice okce 160l) a na wc byl takový starý třífázový vypínač (sporákový)...Ok, ale teď dáváme na wc obklady na zeď a tak jsme tam chtěli dát nějaký hezčí vypínač (3-fázový)... Pracně jsme ho sehnali za šílené prachy (450kč)...

Dnes jsem ale sundal ten starý 3fázový vypínač a koukám, že tam vede jen jedna fáze a když jsem se kouknul na štítek boileru, tak tam je také uvedena jedna fáze a 2000W...

DOTAZ:

Přemýšlím, zda koupený vypínač namontovat (rozvody v baráku máme jen fáze a nulák, takže fáze na jeden kontakt a nulák třeba na třetí kontakt vypínače), nebo vrátit (=ušetřit prachy) a dát tam klasický vypínač, jenže nevím, zda klasický vypínač 2000w zvládne...

S vypínačem se nikdy nemanipulovalo (nevypínalo...).

Jaký máte názor?díky...

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Na co potřebuješ u bojleru vypínač? Když potřebuješ jednou za pár let s bojlerem manipulovat tak si…
Fortys 23.02.2013 18:24
Fortys
Ani náhodou, při odpojení bojleru se totiž musí odpojit všechny pracovní vodiče, tedy L i N! Vždy je…
Uroboros 23.02.2013 18:54
Uroboros
Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ? Na odpojení boileru bude stejně třeba někoho s vyhl.5…
Thomas_Rayen 23.02.2013 19:42
Thomas_Rayen
Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ? A k čemu ti je u sporáku? Víš, že bez vyh.50 nesmíš…
Uroboros 23.02.2013 19:58
Uroboros
Chránič na boiler ? Nezdá se Ti to už krapet dost.Chránič na boiler být nemusí pokud není v koupelně…
Thomas_Rayen 23.02.2013 20:24
Thomas_Rayen
Jistič není chránič! Toho čeho ses chyt jsou slova výrobce a když je někde závorka, tak se to podle…
Uroboros 23.02.2013 21:58
Uroboros
Omlouvám se myslel jsem L+PEN někde se mi tam vytratilo N poslední
Thomas_Rayen 24.02.2013 08:17
Thomas_Rayen

Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ?

A k čemu ti je u sporáku? Víš, že bez vyh.50 nesmíš správně vyměnit ani žárovku? Nevymýšlej! Z toho vznikají úrazy.
Přečti si, jak to má být a pak něco řeš.
Na L+PEN dnes nový bojler prakticky připojit nemůžeš. Odpojit jít musí a při odpojování se musí přerušit PRACOVNÍ vodiče, ted L a N. Navíc bojler musí mít samostatný a samostatně jištěný okruh. Pokud ten je dvouvodičový, což bych se sakra divil, tak ano, přerušuje se jen L. Taky bacha na to, že v koupelně musí být vše na stejném potenciálu.

Přikládám výňatek, kterje tam není jen tak z prdele:

Připojení, opravy a kontroly el.instalace může provádět jen podnik oprávněný k této činnosti.
Odborné zapojení musí být potvrzeno na záručním listě.
Ohřívač se připojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičem ve kterém je osazen vypínač
odpojující všechny póly sítě a jistič (chránič).
Při instalaci v koupelnách, prádelnách, umývárnách a sprchách je nutné postupovat podle ČSN 33 2000-7-701.

Chránič na boiler ? Nezdá se Ti to už krapet dost.Chránič na boiler být nemusí pokud není v koupelně to za prvé. A za druhé chránič na boileru za nákej pátek bude dělat ,,bordel" a bude padat jako na většině topných tělesech.
Nemůžu připojit na L+PE ? To si sebral kde ? Když tam bude dvouvodičová síť (TN-C) s odpovídajícím jištěním a průřezem kabelu tak nemůžu ? A ještě něco viděl jsi v nových instalacích,že by se dával ke sporáku vypínač ? já teda ne.....

EDIT: Jen menší citace

[i]ČSN 33 2000-4-46:2002 (Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání). Tato norma v čl. 461.2 uvádí: „V síti TN-C nesmí být vodič PEN ani odpojován, ani spínán. V síti TN-S nemusí být střední vodič ani odpojován, ani spínán.“[/i]

Jistič není chránič! Toho čeho ses chyt jsou slova výrobce a když je někde závorka, tak se to podle toho snaž pochopit. Pokud porušuješ podmínky instalace produktu, padá ti záruka.
To že bojler musí mít vlastní, nezávisle jištěný (nikoli chráněný) okruh je v normách.

Nemůžu připojit na L+PE ?

Na L+PE nemůžeš připojit absolutně žádnej spotřebič. PE je ochranný, nikoli pracovní.
Nevím co na tom nechápeš, mají se přerušovat PRACOVNÍ vodiče ne OCHRANNÉ. U TN-C (dvouvodič) máš přerušit L. OCHRANA musí být vždy funkční. Hlavně to má dělat elektrikář a ne kutil, tohle totiž zabíjí. A i špatně uloženej drát pod šroub, nebo blbě dotaženej šroubek, při těchto proudech dokáží zapálit elektroinstalaci resp. barák.

ke sporáku vypínač ? já teda ne.....

no vidíš a já zase jo, agrument váhy hov_a od obou, ty ušetřený dvě stovky za vypínač tě někdy můžou vyjít sakra draho... Ale faktem je, už jsem pár let neviděl pevně připojený 3f sporák.