Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Použít třífázový nebo jednofázový vypínač...

Ahoj, máme doma bojler (dražice okce 160l) a na wc byl takový starý třífázový vypínač (sporákový)...Ok, ale teď dáváme na wc obklady na zeď a tak jsme tam chtěli dát nějaký hezčí vypínač (3-fázový)... Pracně jsme ho sehnali za šílené prachy (450kč)...

Dnes jsem ale sundal ten starý 3fázový vypínač a koukám, že tam vede jen jedna fáze a když jsem se kouknul na štítek boileru, tak tam je také uvedena jedna fáze a 2000W...

DOTAZ:

Přemýšlím, zda koupený vypínač namontovat (rozvody v baráku máme jen fáze a nulák, takže fáze na jeden kontakt a nulák třeba na třetí kontakt vypínače), nebo vrátit (=ušetřit prachy) a dát tam klasický vypínač, jenže nevím, zda klasický vypínač 2000w zvládne...

S vypínačem se nikdy nemanipulovalo (nevypínalo...).

Jaký máte názor?díky...

Předmět Autor Datum
Na co potřebuješ u bojleru vypínač? Když potřebuješ jednou za pár let s bojlerem manipulovat tak si…
Fortys 23.02.2013 18:24
Fortys
Ani náhodou, při odpojení bojleru se totiž musí odpojit všechny pracovní vodiče, tedy L i N! Vždy je…
Uroboros 23.02.2013 18:54
Uroboros
A proto bych to řešil přes zásuvku..
AAAAAAA 23.02.2013 19:00
AAAAAAA
tak leda přes průmyslovou, to by byla nádhera :-D
Uroboros 23.02.2013 19:10
Uroboros
TY BY JJI TAM DAL PRŮMYSLOVOU JÁ NAPŘ. ABB TANGO.
AAAAAAA 23.02.2013 21:28
AAAAAAA
Zkus to bez caps-locku. Stacionární spotřebič nad 2kW (což 160l bojler je) má být přípojen pevně, je…
Uroboros 23.02.2013 22:01
Uroboros
Zásuvka tango jednoduchá i dvojitá jsou 16 A
AAAAAAA 23.02.2013 22:24
AAAAAAA
ikdyby byla na 20A, tak je to jedno... viz předchozí příspěvek
Uroboros 23.02.2013 22:42
Uroboros
Aha, tak to jsem nevěděl. Můžeš mi to prosím vysvětlit. Mám v baráku asi 6let nově udělanou elektrik…
Fortys 23.02.2013 19:08
Fortys
Aha,takže vyřešeno...už je tam nový vypínač který vypíná oba vodiče...díky... Ale když už jsme u to…
n.u.r.v. 23.02.2013 19:25
n.u.r.v.
Kolik ,,drátů" vede k boileru ? Tři nebo dva ? jestli jen dva tak to jste moc dobře neudělal..... E…
Thomas_Rayen 23.02.2013 19:37
Thomas_Rayen
Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ? Na odpojení boileru bude stejně třeba někoho s vyhl.5…
Thomas_Rayen 23.02.2013 19:42
Thomas_Rayen
Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ? A k čemu ti je u sporáku? Víš, že bez vyh.50 nesmíš…
Uroboros 23.02.2013 19:58
Uroboros
Chránič na boiler ? Nezdá se Ti to už krapet dost.Chránič na boiler být nemusí pokud není v koupelně…
Thomas_Rayen 23.02.2013 20:24
Thomas_Rayen
Jistič není chránič! Toho čeho ses chyt jsou slova výrobce a když je někde závorka, tak se to podle…
Uroboros 23.02.2013 21:58
Uroboros
Omlouvám se myslel jsem L+PEN někde se mi tam vytratilo N poslední
Thomas_Rayen 24.02.2013 08:17
Thomas_Rayen
No koukám, že se tu rozjela zajímavá diskuze...upřesním tedy jak to v našem baráku je s el.instalací…
n.u.r.v. 23.02.2013 23:15
n.u.r.v.
Skoro dobře, ale ten vývod třetí svorky přepoj na přívod, prostě žlutozelený stáhni pod jeden šroub.…
Uroboros 23.02.2013 23:57
Uroboros
Nebude to OK. Bod rozdeleni nutno prizemnit - jinak se ti pri uklepani privodu dostane L na PE. Prak…
bahno 24.02.2013 00:09
bahno

Kolik ,,drátů" vede k boileru ? Tři nebo dva ? jestli jen dva tak to jste moc dobře neudělal.....

EDIT :
Tedka koukám,že máte dva a tím pádem vaše řešení vypínání obou vodičů je špatné.A to z důvodu že společně s fází vypínate i vodič PEN. A dle normy se ochranný vodič nesmí nikde jistit ani spínat :!:

Můžete mi říct k čemu tam takový spínač bude ?

A k čemu ti je u sporáku? Víš, že bez vyh.50 nesmíš správně vyměnit ani žárovku? Nevymýšlej! Z toho vznikají úrazy.
Přečti si, jak to má být a pak něco řeš.
Na L+PEN dnes nový bojler prakticky připojit nemůžeš. Odpojit jít musí a při odpojování se musí přerušit PRACOVNÍ vodiče, ted L a N. Navíc bojler musí mít samostatný a samostatně jištěný okruh. Pokud ten je dvouvodičový, což bych se sakra divil, tak ano, přerušuje se jen L. Taky bacha na to, že v koupelně musí být vše na stejném potenciálu.

Přikládám výňatek, kterje tam není jen tak z prdele:

Připojení, opravy a kontroly el.instalace může provádět jen podnik oprávněný k této činnosti.
Odborné zapojení musí být potvrzeno na záručním listě.
Ohřívač se připojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičem ve kterém je osazen vypínač
odpojující všechny póly sítě a jistič (chránič).
Při instalaci v koupelnách, prádelnách, umývárnách a sprchách je nutné postupovat podle ČSN 33 2000-7-701.

Chránič na boiler ? Nezdá se Ti to už krapet dost.Chránič na boiler být nemusí pokud není v koupelně to za prvé. A za druhé chránič na boileru za nákej pátek bude dělat ,,bordel" a bude padat jako na většině topných tělesech.
Nemůžu připojit na L+PE ? To si sebral kde ? Když tam bude dvouvodičová síť (TN-C) s odpovídajícím jištěním a průřezem kabelu tak nemůžu ? A ještě něco viděl jsi v nových instalacích,že by se dával ke sporáku vypínač ? já teda ne.....

EDIT: Jen menší citace

[i]ČSN 33 2000-4-46:2002 (Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání). Tato norma v čl. 461.2 uvádí: „V síti TN-C nesmí být vodič PEN ani odpojován, ani spínán. V síti TN-S nemusí být střední vodič ani odpojován, ani spínán.“[/i]

Jistič není chránič! Toho čeho ses chyt jsou slova výrobce a když je někde závorka, tak se to podle toho snaž pochopit. Pokud porušuješ podmínky instalace produktu, padá ti záruka.
To že bojler musí mít vlastní, nezávisle jištěný (nikoli chráněný) okruh je v normách.

Nemůžu připojit na L+PE ?

Na L+PE nemůžeš připojit absolutně žádnej spotřebič. PE je ochranný, nikoli pracovní.
Nevím co na tom nechápeš, mají se přerušovat PRACOVNÍ vodiče ne OCHRANNÉ. U TN-C (dvouvodič) máš přerušit L. OCHRANA musí být vždy funkční. Hlavně to má dělat elektrikář a ne kutil, tohle totiž zabíjí. A i špatně uloženej drát pod šroub, nebo blbě dotaženej šroubek, při těchto proudech dokáží zapálit elektroinstalaci resp. barák.

ke sporáku vypínač ? já teda ne.....

no vidíš a já zase jo, agrument váhy hov_a od obou, ty ušetřený dvě stovky za vypínač tě někdy můžou vyjít sakra draho... Ale faktem je, už jsem pár let neviděl pevně připojený 3f sporák.

No koukám, že se tu rozjela zajímavá diskuze...upřesním tedy jak to v našem baráku je s el.instalací z roku 94 (dělali předchozí majitelé, my se nastěhovali v roce 2008).

Takže v celém baráku je rozvod dvojvodičově v hliníku, ale k boileru a do koupelny (bolier je v koupelně) jsou vodiče přivedeny v mědi (asi proto, že koupelna je přístavek z roku 94 (barák z roku 1922))...

U jističů má boiler svůj vlastní jednofázový jistič který je určen jen pro něj...bojler funguje jen na noční proud (je tam nějaký stykač). Na štítku bojleru je uvedeno 2000W

na wc vedle koupelny byl ten třífázový vypínač a k němu přivedeny dva vodiče (černý a žlutozelený). Z vypínače jdou tři vodiče (lanko,hnědý, modrý a žlutozelený)...

Ve vypínači byly 3 svorky a 4 je zem (nevypínala se, jen svorka).

Popis přívodních svorek: První svorka byla fáze, druhá svorka nezapojena, třetí svorka byla žlutozelený propojený se čtvrtou-nevypínatelnou svorkou...

Popis odvodních svorek:První svorka byla fáze-hnědý, druhá svorka nic, na třetí svorce modrý, čtvrtá-nevypínatelná svorka žlutozelený...

U bojleru nevím jak to je zapojeno, vůbec u něho nevidím přívod, bude někde za ním...

A já tam dnes dal takto ten nový vypínač, který má tři vypínatelné svorky, ale nemá čtvrtou-nevypínatelnou svorkou:

Přívod: první svorka černý-fáze, druhá svorka propojena se třetí, třetí svorka žlutozelený vodič.
Odvod: první svorka hnědý-fáze, druhá svorka modrý, třetí svorka žlutozelený...

Bojler zatím funguje...Prosím, o koment...díky

P.S.: Ze školy mám vyhlášku 50, ale to je z roku 2007 a předpisy si už přesně nepamatuji...koupelna nemá žádný chránič...

Skoro dobře, ale ten vývod třetí svorky přepoj na přívod, prostě žlutozelený stáhni pod jeden šroub. Jinak řečeno, žlutozelenej nesmíš přerušit. Ideální by bylo žlutozeleným udělat jen odizolovanou odbočku pod druhou svorku a pokračovat s ním do třetí, odtud povedeš žlutozelenej k bojleru. Sejdou se ti pak pod třetím dva drát a ne tři, jako když tam budeš cpát ještě klemu.
PS: Nevím co norma na rozdělování PEN ve vypínači, ale nejspíš to bude OK.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru