Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Použít třífázový nebo jednofázový vypínač...

Chránič na boiler ? Nezdá se Ti to už krapet dost.Chránič na boiler být nemusí pokud není v koupelně to za prvé. A za druhé chránič na boileru za nákej pátek bude dělat ,,bordel" a bude padat jako na většině topných tělesech.
Nemůžu připojit na L+PE ? To si sebral kde ? Když tam bude dvouvodičová síť (TN-C) s odpovídajícím jištěním a průřezem kabelu tak nemůžu ? A ještě něco viděl jsi v nových instalacích,že by se dával ke sporáku vypínač ? já teda ne.....

EDIT: Jen menší citace

[i]ČSN 33 2000-4-46:2002 (Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání). Tato norma v čl. 461.2 uvádí: „V síti TN-C nesmí být vodič PEN ani odpojován, ani spínán. V síti TN-S nemusí být střední vodič ani odpojován, ani spínán.“[/i]

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text: