Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem stykač HDO nefunguje

zdravým.mám dotaz.nejspíš podle kamarádky,která u mě nocuje,došlo ke zkratu akumulaček.má tedka problém,že neteče teplá voda.mám noční proud.udajně už stykač ani (necvakne).aku. a boiler jede na noční proud,takže se chci zeptat v čem asi bude problém.

Předmět Autor Datum
možné problémy: vyhozený jistič (přepálené pojistky) před vším, v háji přijímač (nepravděpodobné), n…
Uroboros 04.12.2012 01:39
Uroboros
Problém je v HDO který je u hlavních hodin zpravidla zaplombován a a má hodnotu 2až6A při zkratu zře…
Milan2011 04.12.2012 10:47
Milan2011
Velmi nepravděpodobné. Závadu lehce najde přivolaný elektrikář - nedoporučuju bez znalosti a měřáku…
mirektatra 04.12.2012 12:21
mirektatra
bydlím v bytovce a máme tu společné hodiny na HDO.ráno jsem zkoušečkou projel drátky a proud do styk…
Horác 04.12.2012 18:01
Horác
tak stejně stykač nesepnul.proud tam ale jde.tak to už nevím.bude lepší elektrikář.
Horác 04.12.2012 19:10
Horác
"...projel jsem to zkoušečkou a proud tam je", to není výsledek cílevědomého měření, ale zkoušení zk…
mirektatra 04.12.2012 19:54
mirektatra
Tak jsem tu měl odborníka.Zjistil že nešla jedna fáze,máme tu totiž v hlavní přívodní skříni ještě s…
Horác 05.12.2012 18:45
Horác
Jen bych se chtěl zeptat, co jsi tam teda naměřil, když jsi "to projel zkoušečkou". Zároveň si odpov…
mirektatra 06.12.2012 05:14
mirektatra
tak uz nevim.s kamny nebylo nic.topime tyden ale zas je to to samy.Zase stykac nejde.od kamarada od…
horac 11.12.2012 22:40
horac
ze by jisticem (bakelit)v hlavni skrini venku.
horac 11.12.2012 22:56
horac
do stykace jdou 4 draty.ve vsech je proud ale v 1 ne.t že by tři fáze a nulák?:-)
jirka44 12.12.2012 08:05
jirka44
blbost.......... zadní více vystouplé dráty tj.nahoře dole jsou jeden spínaný okruh.Sepne jakmile do… poslední
kandyj 24.12.2013 13:11
kandyj
HORAC: ty nemáš vůbec představu, jak je to zapojeno, natož aby jsi věděl jak to funguje. Tak se v to…
paul 12.12.2012 08:37
paul
HORAC: Poslechl bych a píchal do toho... To není jako být ginekolog-amatér = "vůbec tomu nerozumím,…
mirektatra 12.12.2012 11:10
mirektatra
Omlouvam se ale vcera jsem z toho byl uz na prasky.psal jsem blbosti. u me co se tice elektriky je v…
Horác 12.12.2012 18:20
Horác
tak aby jsi si nemyslel, že jsi v tom sám, dnes mně HDO nevyplo....
paul 12.12.2012 19:21
paul
tak to by se hodilo.kamna se u me ani nenahreji jede tak 4 hodky a vypne.pak az nekdy k ranu.do ty d…
Horác 12.12.2012 23:41
Horác
O víkendu jsem to řešil u známých. Vadný přijímač HDO. Stačil jeden (placený) telefonát na ČEZ a do…
mirektatra 13.12.2012 03:05
mirektatra
takze stara kamna jsem rozebral a vyhodil.Poridil jsem si jine.mam je doma od patku a zadny problem.…
Horác 16.12.2012 18:41
Horác

Problém je v HDO který je u hlavních hodin zpravidla zaplombován a a má hodnotu 2až6A
při zkratu zřejmě došlo, že noční proud vypadl. KOukni se zda není vypadlí a zda není zaplombovaný, pokud ano tak musíš zavolat na elektrárny a oznámit poruchu

Velmi nepravděpodobné. Závadu lehce najde přivolaný elektrikář - nedoporučuju bez znalosti a měřáku něco podnikat - hrozí nechtěné odběry i ve vysokém tarifu (krom kopance, nebo vypálených zornic od blesku):-).

Zjistit zkoušečkou (ne multimetrem!):
1 - zda do CÍVKY stykače přichází fáze - NE=jistič ovládání bojleru/aku
2 - zda je fáze na obou pólech cívky - ANO=cívka asi v pořádku, nejde HDO = energetika
- NE=připojit ke svorce bez fáze nulový vodič
3 - stykač sepnul? - ANO= změřit napětí na přívodu i vývodu silových kontaktů stykače
NE = vadná cívka stykače

bydlím v bytovce a máme tu společné hodiny na HDO.ráno jsem zkoušečkou projel drátky a proud do stykače jde.zrovna jsem stykač vyměnil za nový.
teď jen čekat až se zapne noční proud.
i když v dnešní době noční proud nejni taková výhoda,
o tu korunu nebo dvě?! :/

"...projel jsem to zkoušečkou a proud tam je", to není výsledek cílevědomého měření, ale zkoušení zkoušečky.
- jde fáze do cívky stykače? (na jednu svorku cívky, ne na silové svorky kontaktů) - jste toto schopen spolehlivě změřit zkoušečkou? (Ne-li, volejte odborníka)
- ostatním v domě jdou bojlery a aku normálně? (nová informace-v předchozím neuvažováno)
POZOR!!! cívky všech stykačů a relé, ovládaných společně "nulou", musí být napájeny ze stejné fáze, nebo dojde k jejich zničení!!! (= volejte odborníka).

Tak jsem tu měl odborníka.Zjistil že nešla jedna fáze,máme tu totiž v hlavní přívodní skříni ještě staré bakelitové jističe,takže sme ho výcekrát nahodily.Fáze už tam jde.Nebylo to stykačem,ale akumulační kamna jsou v háji.Mám si pořídit jiné.
Tak je to vyřešeno.

Jen bych se chtěl zeptat, co jsi tam teda naměřil, když jsi "to projel zkoušečkou". Zároveň si odpovídám: "Něco mi zkoušečka ukázala, ale nevím, jestli to tak je dobře, nebo špatně". Není ostuda, ale zodpovědnost, říci si, že tuhle oblast neovládám a proto se do ní nebudu pouštět.
Přeji hezký den. Mirek

blbost.......... zadní více vystouplé dráty tj.nahoře dole jsou jeden spínaný okruh.Sepne jakmile do těch blíže k Vám pujde ze spodu fáze a nahoře signál HDO.....pokud je Relé v O.K. stavu zjistíte jednoduše... vemte drát-ten připojte na horní svorkovnici s modrými dráty tj.: nulák(N) a od něj přímo na relátko (horní,blíže k Vám)tím vytvoříte umělý signál HDO a relátko cvakne (je ho hnus zvuk tak se po 2-hé už neleknete).Cvaklo-li je v pořádku a je nutno kouknout na hl. přívod na 3 packy za sklem.pokud jsou hore tak O.K. a je to v zapojení řídící jednotky.Některé jsou třeba u kotlů ..s vývody HDO a HDO 230V (spínaný přívod)kandyj@seznam.cz :-).

O víkendu jsem to řešil u známých. Vadný přijímač HDO. Stačil jeden (placený) telefonát na ČEZ a do 10ti minut mi volal technik, že pokud chci, tak vyráží, ale viditelně si oddechl, když jsem souhlasil na druhý den - pondělí ráno.
Závada:
-Z ovládacího jističe na CÍVKY stykačů šla fáze - POZN.: VŠECHNY cívky MUSÍ být napájeny ze stejné fáze, jinak shoří!!!
-Silové obvody - jističe vpořádku, přívod na silové kontakty vpořádku - POZN.: po ručním sepnutí stykače a zapnutých spotřebičích na nejvyšší teplotu, změřen klešťovým ampérmetrem proud odpovídající připojenému výkonu.
-Při zkoušce cívky stykače připojením N na opačnou svorku cívky, stykač sepnul.
= protože mezi cívkou stykače a HDO nebyl žádný jiný spínací prvek, závada je v HDO. Toto jsem si ověřil i tím, že nepřepnul tarif hodin a do druhého dne se nezměnil stav počítadla nízkého tarifu, ale jen vysokého.
Váš případ:
-Je-li v domě jeden přijímač HDO pro více odběratelů a pouze Vám noční proud nespíná, po proměření podle předchozích bodů, je na vině nejspíš pomocné relé, které je v takovémto případě nutné k ovládání více elektroměrů a více odběratelských spotřebičů. Jeho kontakt nefunguje správně, nebo (je-li použito paticové relé RP) je uklepaný drát od patice k cívce relé. Relé pro spínání tarifu bude "pod blombou", ostatní v přístupné části elm.rozvaděče.

Pro znalého elektrikáře to na místě není až takový problém, ale měření je nutné provést jak při zapnutém, tak i vypnutém HDO a čekat na tento moment je časově náročné. Po telefonu, ani po internetu se závada spolehlivě identifikovat nedá, ale návodů na způsob měření a zkoušek jste již obdržel dost na to, abyste zařízení opravil, pokud jste alespoň pokročilým v oboru elektro. Neznalý opravář obvykle vyrobí problém, pokud nějak - i drobně- změní zapojení.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru