stykač HDO nefunguje
zdravým.mám dotaz.nejspíš podle kamarádky,která u mě nocuje,došlo ke zkratu akumulaček.má tedka problém,že neteče teplá voda.mám noční proud.udajně už stykač ani (necvakne).aku. a boiler jede na noční proud,takže se chci zeptat v čem asi bude problém.
Problém je v HDO který je u hlavních hodin zpravidla zaplombován a a má hodnotu 2až6A
při zkratu zřejmě došlo, že noční proud vypadl. KOukni se zda není vypadlí a zda není zaplombovaný, pokud ano tak musíš zavolat na elektrárny a oznámit poruchu
Velmi nepravděpodobné. Závadu lehce najde přivolaný elektrikář - nedoporučuju bez znalosti a měřáku něco podnikat - hrozí nechtěné odběry i ve vysokém tarifu (krom kopance, nebo vypálených zornic od blesku)
.
Zjistit zkoušečkou (ne multimetrem!):
1 - zda do CÍVKY stykače přichází fáze - NE=jistič ovládání bojleru/aku
2 - zda je fáze na obou pólech cívky - ANO=cívka asi v pořádku, nejde HDO = energetika
- NE=připojit ke svorce bez fáze nulový vodič
3 - stykač sepnul? - ANO= změřit napětí na přívodu i vývodu silových kontaktů stykače
NE = vadná cívka stykače
bydlím v bytovce a máme tu společné hodiny na HDO.ráno jsem zkoušečkou projel drátky a proud do stykače jde.zrovna jsem stykač vyměnil za nový.
teď jen čekat až se zapne noční proud.
i když v dnešní době noční proud nejni taková výhoda,
o tu korunu nebo dvě?! :/
tak stejně stykač nesepnul.proud tam ale jde.tak to už nevím.bude lepší elektrikář.
"...projel jsem to zkoušečkou a proud tam je", to není výsledek cílevědomého měření, ale zkoušení zkoušečky.
- jde fáze do cívky stykače? (na jednu svorku cívky, ne na silové svorky kontaktů) - jste toto schopen spolehlivě změřit zkoušečkou? (Ne-li, volejte odborníka)
- ostatním v domě jdou bojlery a aku normálně? (nová informace-v předchozím neuvažováno)
POZOR!!! cívky všech stykačů a relé, ovládaných společně "nulou", musí být napájeny ze stejné fáze, nebo dojde k jejich zničení!!! (= volejte odborníka).
Tak jsem tu měl odborníka.Zjistil že nešla jedna fáze,máme tu totiž v hlavní přívodní skříni ještě staré bakelitové jističe,takže sme ho výcekrát nahodily.Fáze už tam jde.Nebylo to stykačem,ale akumulační kamna jsou v háji.Mám si pořídit jiné.
Tak je to vyřešeno.
Jen bych se chtěl zeptat, co jsi tam teda naměřil, když jsi "to projel zkoušečkou". Zároveň si odpovídám: "Něco mi zkoušečka ukázala, ale nevím, jestli to tak je dobře, nebo špatně". Není ostuda, ale zodpovědnost, říci si, že tuhle oblast neovládám a proto se do ní nebudu pouštět.
Přeji hezký den. Mirek
tak uz nevim.s kamny nebylo nic.topime tyden ale zas je to to samy.Zase stykac nejde.od kamarada od posledne uz vim jak ho zkusit pres o a sepne.do stykace jdou 4 draty.ve vsech je proud ale v 1 ne.tak to uz nevim!
že by tři fáze a nulák?
blbost.......... zadní více vystouplé dráty tj.nahoře dole jsou jeden spínaný okruh.Sepne jakmile do těch blíže k Vám pujde ze spodu fáze a nahoře signál HDO.....pokud je Relé v O.K. stavu zjistíte jednoduše... vemte drát-ten připojte na horní svorkovnici s modrými dráty tj.: nulák(N) a od něj přímo na relátko (horní,blíže k Vám)tím vytvoříte umělý signál HDO a relátko cvakne (je ho hnus zvuk tak se po 2-hé už neleknete).Cvaklo-li je v pořádku a je nutno kouknout na hl. přívod na 3 packy za sklem.pokud jsou hore tak O.K. a je to v zapojení řídící jednotky.Některé jsou třeba u kotlů ..s vývody HDO a HDO 230V (spínaný přívod)kandyj@seznam.cz
.