nefunkční zpátečka
Dobrý den,prosím o radu. Při vložkování komínu jsem měl odpojený kotel,vodu jem ohříval elektrikou v kombinovaném bojleru Na přívodu jsem bojler uzavřel kulovým uzávěrem a na výstupu z bojleru taky kulovým uzávěrem. Po zprovoznění kotle jsem otevřel uzávěry a od té doby mi nejde voda z bojleru do zpátečky ke kotli.Vše je odvzdušněné.Děkuji za rady
Voda v uzavřeném topném šneku se nemá kam rozpínat (hrozí poškození), lépe je zavřít jen vrchní.
Je v okruhu zpětná klapka, nebo zónový ventil, čerpadlo?
Jak, "nejde zpátečka"? Jak víš, že zrovna zpátečka nejde, co když nejde třeba teplá z kotle? Zavírat oba kuláky a ohřívat bojlér elektrikou je docela o tlamu, můžeš bojlér dobře zničit. Když budeš mít štěstí, i za docela slušného výbuchu.
Nestraš, kombinovaný bojler je na to přímo stavěný, aby se nahříval elektrikou, když se netopí. Spíš se přikláním k tomu, že je buď "utržený" kulák, nebo zarostlé trubky…
Problem vyřešen ucpaná zpátečka izolací z bojleru