Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Termostat boileru

U boileru Dražice 200 l nám již dakrát odešel termostat.Nový termostat jsem zapojil jinak.Topné těleso boileru jsem zapojil přes bezpečnostní termostat přímo na stykač.Termostat jsem zapojil do obvodu ovládání stykače,tedy do serie s cívkou stykače.Termostat tak spíná jen nepatrný proud.Chodí to perfektně.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Dobrej nápad. nový
sevos 03.06.2012 09:35
sevos
Hmm, dobrý:-). Hlavně dodržet přesně tohle popsané zapojení. Těleso bojleru je přes bezpečnostní ter… nový
mirektatra 03.06.2012 09:54
mirektatra
Jsem rád,že si zájemci přečetli toto povídání a některým snad pomůže vyřešit problémy s termostatem. poslední
ferdouch 13.06.2012 10:55
ferdouch

Hmm, dobrý:-). Hlavně dodržet přesně tohle popsané zapojení.
Těleso bojleru je přes bezpečnostní termostat/tepelnou pojistku připojeno na kontakty stykače, jehož cívku ovládá termostat. Pokud by konstruktér chtěl ulevit i té pojistce a zapojil by ji také do ovládacího okruhu cívky, je při spečení kontaktů stykače, na průsssšvih zaděláno... Při velikosti dnešních jednopólových stykačů a výkonových relé, je sranda umístit jej přímo pod kryt bojleru.:puff:

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru