Termostat boileru
U boileru Dražice 200 l nám již dakrát odešel termostat.Nový termostat jsem zapojil jinak.Topné těleso boileru jsem zapojil přes bezpečnostní termostat přímo na stykač.Termostat jsem zapojil do obvodu ovládání stykače,tedy do serie s cívkou stykače.Termostat tak spíná jen nepatrný proud.Chodí to perfektně.
Hmm, dobrý
. Hlavně dodržet přesně tohle popsané zapojení.
Těleso bojleru je přes bezpečnostní termostat/tepelnou pojistku připojeno na kontakty stykače, jehož cívku ovládá termostat. Pokud by konstruktér chtěl ulevit i té pojistce a zapojil by ji také do ovládacího okruhu cívky, je při spečení kontaktů stykače, na průsssšvih zaděláno... Při velikosti dnešních jednopólových stykačů a výkonových relé, je sranda umístit jej přímo pod kryt bojleru.
Jsem rád,že si zájemci přečetli toto povídání a některým snad pomůže vyřešit problémy s termostatem.