Jaky motor mam doma? 3x 220 V?
Dobry den,
potreboval bych poradit. Mam doma motor, ktery jsem koupil jako motor na 220 V. Na stitku je uvedeno, ze motor je nutne zapojit na 220 V do hvezdy. Je to v poradku? Je mozne jej pouzit i u nas? Znamy mi rikal neco o tom, ze je to motor urceny na 3x 220V, je to tak? Prosim poradte :(
Motor je jak bylo uvedeno na 3x220V. S kondenzátorem by samozřejmě na jednu fázi běžel. Kondenzátor musí být alespoň na 400V=, nebo speciální rozběhový na 230AC.(pro střídavý proud).
Kapacita s použitím zde uvedené kalkulačky je asi 40mikrofaradů, ale je to dobré zkusmo, začít menší kapacitou a zkusmo přidávat paralelně další menší kondenzátory a tak kapacitu zvětšovat. Optimální kapacita je když motor nejméně vrčí.
Pro tento účel (trvalé připojení), nelze použít elektrolytické kondenzátory.
Ve sběrném dvoře by šlo omrknout rozběhové kondenzátory z aut. praček.
Je nutno počítat s tím, že motor bude mít asi jen 60% jmenovitého výkonu a malý rozběhový moment.
Tento motor chci zapojit na tlakovani kompresoru. Predtim jsem tam mel 3f motor na 380 V, ale vzhledem k tomu, ze jsem se stehoval, nemam momentalne moznost pripojeni k tomuto napeti. Proto jsem to resil koupi motoru na 220 V. Samozrejme jsem zkousel rozchodit stary motor na 220 V s kondikem, ale je to uplne pase, nema to zadnou silu a pro rozbeh se tomu musi pomoct. Mimochodem, ten puvodni motor mel 1.5 kW, ten co mam ted ma jen 650 W, takze otazkou zustava, zda to vubec utahne ...
Jestli tomu dobře rozumím, tak tím tlakováním se rozumí pohon kompresoru?
Pokud měl původní motor 1,5 KW tak to ten 650W a ještě s kondíkem jistě neutáhne.
Pokud má ten původní motor 6 svorek, zkus ho zapojit do trojúhelníku a připoj kondenzátor asi 100mikrofaradů. Do trojúhelníku ho zapojíš když dáš propojky na svorkovnici tři samostatně svisle.
Ano, ten motor ma slouzit k pohodu kompresoru.
S tim zapojenim do trojuhelnika jsem to zkousel davno prdtim i s presne 100 uF kondikem, ale bohuzel se to nerozbehne, musi se tomu vzdy pomoct, coz je k nicemu ...
Pro pohon toho kompresoru to na 90% stačit nebude - je tam velký rozběhový kroutící moment... Pokud po ručním roztočení původní motor kompresor utáhne,zkuste použít zapojení s rozběhovým a běhovým kondíkem, pro zvýšení rozběhového potenciálu motoru (odstředivý spínač).
Pokud se ten motor po zapojení do trojúhelníku nerozběhne, je vadný motor, nebo kondenzátor, nebo špatné zapojení. Se 100uF kondenzátorem se alespoň bez zatížení musí dost svižně rozběhnout.
Máš ten kondenzátor skutečně 100mikrofaradů? Na 400V to musí být docela cvalík. Připomínám, nesmí to být elektrolyt. (snadno se dá splést údaj 100n se 100m a podobně)
Dobrý den. Přečetl jsem zde hodně rad jak onen motor zapojit. Ve Vašem případě je potřebný docela velký záběrový moment a myslím, že s kondenzátorem to nepůjde. Pokud nemáte jinou možnost tak je zde jednoduché řešení použitím frekvenčního měniče s napájením na vstupu 1x230V a výstupem 3x230V z onoho měniče. Háček je pouze v ceně, pro 1,5kW se pohybuje cena dle výrobce cca 5tis bez DPH. V případě, že budete chtít osadit původní motor o výkonu 1,5kW je to možné i takto. Motory na 3x230V se vyrábějí do výkonu 3kW a jsou k tomu vyráběny i tyto měniče.