Časové relé zapojení
Prosím o radu zapojení časového relé - schéma na obrázku. Možná je to až stupidně jednoduchý, ale nevím si rady. Z výkresu jsem pochopil, že má nezávislé dva spínací okruhy, na kontakt 2 a 10 přívedu 230V??? A zátež (spotřebič) u kterého chci zpozdit zapnutí/vypnutí kam??? Předem děkuji moc
Co tedy děláš špatně: Především nepozorně čteš
, protože první příspěvek Ti jasně napsal, že 1/3/4 a 11/9/8 jsou kontakty, jak je také uvedeno na obrázku.
Jak na to:
Vycházím z předpokladu, že spínaný spotřebič je určen pro stejné napětí, jako relé, tedy 230Vst.
1) spoj svorky 1+2 a také 10+11
2) na 1+2 přiveď hnědý vodič, tedy fázi
3) Na 10+11 přiveď modrý vodič, tedy pracovní nulu
4) Na kostru spotřebiče přiveď zelenožlutý, tedy ochranný vodič (je-li u spotřebiče použito)
5) Na svorky 3 a 9 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase spustit
6) Na svorky 4 a 8 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase vypnout (tzn. že spotřebič je v provozu ihned po zapnutí do zdroje a po nastaveném čase se rozepne).
Teď už to musí přece fungovat, ne?
wow, tak na tohle zapojení bych asi jen tak sám nepřišel, samozřejmě takhle to funguje jak má. Jste jednička, děkuju mockrát
díky bohu za poradnu a skvělý, chytrý a ochotný lidi
děkuji
Není zač. Co člověk musí, rád udělá
Dobry den o co zde jde
Pro úplnost:
"poněkud" zmenšil a nakreslil, co a jak připojil, třeba takhle:
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/3331-rele-jp g]](/file/view/3331-rele-jpg)
Bylo by dobré, kdyby tazatel příště svůj obrázek (zaplať Pán Bůh, že sem dal aspoň nějaký, mnozí předpokládají, že i ostatní co sem chodí mají po ruce křišťálovou kouli
Pak by nebylo co řešit.
A jak se docílí, aby ta červená žárovka svítila?
Nebo tedy proč tam vůbec je?
Mirku, přečti si to celé, pak ti dojde, jak to Yarda myslel.
Prostě kdyby tazatel blevil místo nesrozumitelného popisu takhle nakreslil, jak to vlastně zapojil, tak by se nemuselo tak dlouho zkoumat, kde udělal chybu...
Hmm, vono je to i trochu vousatý...
Nojo, to jsem zas přehlíd já...