Časové relé zapojení
Prosím o radu zapojení časového relé - schéma na obrázku. Možná je to až stupidně jednoduchý, ale nevím si rady. Z výkresu jsem pochopil, že má nezávislé dva spínací okruhy, na kontakt 2 a 10 přívedu 230V??? A zátež (spotřebič) u kterého chci zpozdit zapnutí/vypnutí kam??? Předem děkuji moc
2 - 10 = 0V zopnuté 1 - 4 a 11 - 8 rozpojené 1 - 3 a 11 - 9
2 - 10 = 230V zopnuté 1 - 3 a 11 - 9 rozpojené 1 - 4 a 11 - 8
Jenom upozornění: Z uvedeného obrázku není jasné, zda je cívka relé (svorky 2 - 10) určena pro napětí 230V, nebo jiné, stejnosměrné,nebo střídavé. Je třeba ověřit na ostatních údajích o relé.
Zdravím jasný je to relé pro zpožděné zapínaní s rozsahem 0,8-18s, normálka střídavý 230V. Tak nevím co dělám špatně. Na 2 - 10 přivedu 230V, na 1 - 3 zapojím zátež kterou chci zpozdit. Zmačknu spínač, za nastevenou dobu se rozsvítí kontrolka Relay on, ale nic se neděje. Např chci zpozdit ventilátor na záchodě, ale ventilátor se po uplynutí doby nerozběhne ať ho zapojím na 1-3 nebo 11-9. Zatím jsem to na ventilátor nenapojoval zkouším to jen zapojit zatím s žárovkou jako zátež, ale ta se prostě po té zpožděné době nerozsvítí. Zkoušel jsem to na 3 relé všechno stejný. Snad to chápu dobře, že tedy po uplynutí té nastavené doby má zátež připojená na 1-3 nebo 11-9 zapnout. Dokonce jsem i meřil na kterých výstupech po uplynutí té doby bude relé dávat 230V pro napájení záteže, ale na žádné nic jako by to nepřeplo tak nevím.
Děkuji moc za ochotu a rady
Ty sa domnievaš že pri zapnutí se na svorkách 1-3 objeví sieťové napätie 230 V ?
OMG ...
Vec na foto je Rele, teda spínač/spínače, neni sú ovládané rukou, ale elektircky, cievkou.
Ty sa domnievaš, ak na vývody spínača pripojíš napr. žárovku, tá bude svítit ? ... ..
Proboha, nešahaj NA NIC co se týka drátu a elektriky. Si vyslovene nebezpečný sebe a okoliu svojou nevedomosťou.
a zase jeden chytrák (no napsal bych jiný slovo ale co už), který hned co přišel na svět vše znal a uměl. Ano nevěděl jsem si rady proto se ptám. Naštěstí jsou tu lidi, kteří jsou ochotní poradit a vidíš (když už si tykáme) už vše funguje jak má a to jsem musel "šahat na něco co se týká drátů a eletriky takže **********
Co tedy děláš špatně: Především nepozorně čteš, protože první příspěvek Ti jasně napsal, že 1/3/4 a 11/9/8 jsou kontakty, jak je také uvedeno na obrázku.
Jak na to:
Vycházím z předpokladu, že spínaný spotřebič je určen pro stejné napětí, jako relé, tedy 230Vst.
1) spoj svorky 1+2 a také 10+11
2) na 1+2 přiveď hnědý vodič, tedy fázi
3) Na 10+11 přiveď modrý vodič, tedy pracovní nulu
4) Na kostru spotřebiče přiveď zelenožlutý, tedy ochranný vodič (je-li u spotřebiče použito)
5) Na svorky 3 a 9 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase spustit
6) Na svorky 4 a 8 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase vypnout (tzn. že spotřebič je v provozu ihned po zapnutí do zdroje a po nastaveném čase se rozepne).
Teď už to musí přece fungovat, ne?
wow, tak na tohle zapojení bych asi jen tak sám nepřišel, samozřejmě takhle to funguje jak má. Jste jednička, děkuju mockrát díky bohu za poradnu a skvělý, chytrý a ochotný lidi děkuji
Není zač. Co člověk musí, rád udělá
zdar jak parek tady RASTRAPAREK
Dobry den o co zde jde
Pro úplnost:
Bylo by dobré, kdyby tazatel příště svůj obrázek (zaplať Pán Bůh, že sem dal aspoň nějaký, mnozí předpokládají, že i ostatní co sem chodí mají po ruce křišťálovou kouli "poněkud" zmenšil a nakreslil, co a jak připojil, třeba takhle:
Pak by nebylo co řešit.
A jak se docílí, aby ta červená žárovka svítila? Nebo tedy proč tam vůbec je?
Mirku, přečti si to celé, pak ti dojde, jak to Yarda myslel.
Prostě kdyby tazatel blevil místo nesrozumitelného popisu takhle nakreslil, jak to vlastně zapojil, tak by se nemuselo tak dlouho zkoumat, kde udělal chybu...
Hmm, vono je to i trochu vousatý...
Nojo, to jsem zas přehlíd já...