Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Časové relé zapojení

Prosím o radu zapojení časového relé - schéma na obrázku. Možná je to až stupidně jednoduchý, ale nevím si rady. Z výkresu jsem pochopil, že má nezávislé dva spínací okruhy, na kontakt 2 a 10 přívedu 230V??? A zátež (spotřebič) u kterého chci zpozdit zapnutí/vypnutí kam??? Předem děkuji moc
[http://img40.imageshack.us/img40/674/p2180005r.jpg ]

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Co tedy děláš špatně: Především nepozorně čteš;-), protože první příspěvek Ti jasně napsal, že 1/3/4…
mirektatra 18.02.2012 14:49
mirektatra
wow, tak na tohle zapojení bych asi jen tak sám nepřišel, samozřejmě takhle to funguje jak má. Jste…
blevil 18.02.2012 15:59
blevil
Není zač. Co člověk musí, rád udělá:-)
mirektatra 19.02.2012 04:20
mirektatra
zdar jak parek tady RASTRAPAREK nový
Karel z Příbrami 11.05.2015 07:50
Karel z Příbrami
Dobry den o co zde jde nový
Karel z Příbrami 11.05.2015 07:51
Karel z Příbrami
Pro úplnost: Bylo by dobré, kdyby tazatel příště svůj obrázek (zaplať Pán Bůh, že sem dal aspoň něja… nový
Yarda 11.05.2015 08:16
Yarda
A jak se docílí, aby ta červená žárovka svítila? :?: Nebo tedy proč tam vůbec je? nový
mirektatra 11.05.2015 11:38
mirektatra
Mirku, přečti si to celé, pak ti dojde, jak to Yarda myslel. Prostě kdyby tazatel blevil místo nesro… nový
JoDiK 11.05.2015 11:45
JoDiK
Hmm, vono je to i trochu vousatý... nový
mirektatra 11.05.2015 16:29
mirektatra
Nojo, to jsem zas přehlíd já... :-[ poslední
JoDiK 11.05.2015 19:47
JoDiK

Co tedy děláš špatně: Především nepozorně čteš;-), protože první příspěvek Ti jasně napsal, že 1/3/4 a 11/9/8 jsou kontakty, jak je také uvedeno na obrázku.
Jak na to:
Vycházím z předpokladu, že spínaný spotřebič je určen pro stejné napětí, jako relé, tedy 230Vst.
1) spoj svorky 1+2 a také 10+11
2) na 1+2 přiveď hnědý vodič, tedy fázi
3) Na 10+11 přiveď modrý vodič, tedy pracovní nulu
4) Na kostru spotřebiče přiveď zelenožlutý, tedy ochranný vodič (je-li u spotřebiče použito)
5) Na svorky 3 a 9 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase spustit
6) Na svorky 4 a 8 připoj spotřebič, který se má po nastaveném čase vypnout (tzn. že spotřebič je v provozu ihned po zapnutí do zdroje a po nastaveném čase se rozepne).

Teď už to musí přece fungovat, ne?:-)

Pro úplnost:
Bylo by dobré, kdyby tazatel příště svůj obrázek (zaplať Pán Bůh, že sem dal aspoň nějaký, mnozí předpokládají, že i ostatní co sem chodí mají po ruce křišťálovou kouli:-( "poněkud" zmenšil a nakreslil, co a jak připojil, třeba takhle:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3331-rele-jp g]
Pak by nebylo co řešit.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru