Nef-cni radiator
Dobry den,
cca tyden mi netopi jeden radiator v loznici. Rozvody v medenych trubkach, topilo se celou dobu, tak snad to nekde nezamrzlo (rozvody jsou za sadrokartonem).
Privodni trubka do radiatoru s ventilem je studena, pokusil jsem se odvzdusnovat - zadny vzduch, ale netekla ani voda. Kdyz jsem uzavrel ventil a pustil jej za chvili, tak to "luplo" v trubkach, ale stejne nic. Odvzdusnil jsem cca 15 radiatoru, ale stejne to nepomohlo. Nevite kde by mohl byt zakopany pes?
Dekuji
Robert
Roberte,
trošku Vás vystraším, ale jen spekuluji ze zkušeností..
Neznám Váš domek, ale již jsem zažil několikrát ..obklad SDK, za tím vedení elektriky a topení, včetně studené vody... a jelikož byla špatně provedena práce, byla drobná díra ve spáře a dělal se tam malý průvan studeného vzduchu. Občsas se to pozná, cigaretou, nebo voňavou tyčinkou okolo zásuvek v SDK.
Ale dost strašení...
Do ložnice do radiátoru vedou dvě trubky, jedna teplá-přívod a jedna studená-odvod.
Pokud otevřete odvzdušňovák a neteče voda při otevřeném ventilu, tak na 90% je to zamrzlé, (4% není tlak), a to obě trubky. Páč kdyby byla jen jedna, tak voda musí téci.
Chce to "osahávat" cesty potrubí...
Dekuji za odpoved,
pockam az se trochu otepli a uvidim jestli to povoli. Domek jsem koupil jiz zrekonstruovany. Bohuzel az kdyz clovek v nem bydli, tak vidi nektere nedostatky, ktery predesly majitel udelal pri rekonstrukci.
Jeste jednou moc dekuji vsem za odpovedi. Zatim budu spat v cepici a flanelovem pyzamu
-rk-
...určitě to máte zamrzlé. Za sádrokartonem je třeba potrubí tepelně zaizolovat. I krátká doba, kdy kotel netopí nebo neběží čerpadlo stačí na to, aby rozvod z Cu ve špatně izolovaných prostorách zamrzl.