Nef-cni radiator
Dobry den,
cca tyden mi netopi jeden radiator v loznici. Rozvody v medenych trubkach, topilo se celou dobu, tak snad to nekde nezamrzlo (rozvody jsou za sadrokartonem).
Privodni trubka do radiatoru s ventilem je studena, pokusil jsem se odvzdusnovat - zadny vzduch, ale netekla ani voda. Kdyz jsem uzavrel ventil a pustil jej za chvili, tak to "luplo" v trubkach, ale stejne nic. Odvzdusnil jsem cca 15 radiatoru, ale stejne to nepomohlo. Nevite kde by mohl byt zakopany pes?
Dekuji
Robert
Předně: Z radiátoru musí téci při odvzdušňování voda. Neteče-li a je dostatečný tlak vody, tedyz ostatních radiátorů v téže výšce teče, vada může býs v nefunkčním odvzdušňovacím ventilu /barva, zalepený "automat.ů.../.
2) Docílíte-li, že voda odvzdušňovákem poteče, odvzdušněte při vypnutém oběhovém čerpadle celý systém znovu, postupně od kotle ke konci větve rozvodu.
3) Nezačne-li topit, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu /demontáž termohlavice - ventil se otevře naplno/.
Roberte,
trošku Vás vystraším, ale jen spekuluji ze zkušeností..
Neznám Váš domek, ale již jsem zažil několikrát ..obklad SDK, za tím vedení elektriky a topení, včetně studené vody... a jelikož byla špatně provedena práce, byla drobná díra ve spáře a dělal se tam malý průvan studeného vzduchu. Občsas se to pozná, cigaretou, nebo voňavou tyčinkou okolo zásuvek v SDK.
Ale dost strašení...
Do ložnice do radiátoru vedou dvě trubky, jedna teplá-přívod a jedna studená-odvod.
Pokud otevřete odvzdušňovák a neteče voda při otevřeném ventilu, tak na 90% je to zamrzlé, (4% není tlak), a to obě trubky. Páč kdyby byla jen jedna, tak voda musí téci.
Chce to "osahávat" cesty potrubí...
Dekuji za odpoved,
pockam az se trochu otepli a uvidim jestli to povoli. Domek jsem koupil jiz zrekonstruovany. Bohuzel az kdyz clovek v nem bydli, tak vidi nektere nedostatky, ktery predesly majitel udelal pri rekonstrukci.
Jeste jednou moc dekuji vsem za odpovedi. Zatim budu spat v cepici a flanelovem pyzamu
-rk-
...určitě to máte zamrzlé. Za sádrokartonem je třeba potrubí tepelně zaizolovat. I krátká doba, kdy kotel netopí nebo neběží čerpadlo stačí na to, aby rozvod z Cu ve špatně izolovaných prostorách zamrzl.